商业综合体建筑已建成但是未做总等电位,该怎么办?

[复制链接]
发表于 2014-5-10 13:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个商业、办公综合体建筑,建筑面积21000平米,其中地下共4层,地上共7层,结构已经建完,但没有做总等电位,各位朋友你们做过这样的设计吗,希望各位朋友给指导下
     
发表于 2014-5-10 16:09:37 | 显示全部楼层
热镀锌扁钢沿墙明敷,设法与PE母排、设备管道、建筑钢筋等联结。
发表于 2014-5-27 15:58:04 | 显示全部楼层
首先要明确此建筑的基础形式:是筏板基础还是独立基础?现有建筑防雷、接地系统是否连接可靠,是否有接地电阻测试点。
如果原接地系统是设计了的,并且各柱内主筋与接地系统是连通的。可以按以下方法处理:
1、在需要接地的设备房间适当的地方可以设置一些明设的LEB箱,再通过扁钢与柱内主筋(柱表面敲开)连接。---------解决了设备接地的问题。
2、进出建筑的金属管道、铠装电缆金属层等在穿墙孔处做接地,与就近柱内主筋连接。---解决了进出线管的接地问题。

如果原设计的是室外人工水平接地体,建筑内柱内主筋部分没有连接接地装置:
1、挖开室外人工水平接地体,用镀锌扁钢引入室内,并在外墙内(或外)设一圈水平扁钢与沿途柱内主筋连接,以后各层的接地都可以从连接了接地装置的柱内主筋引出。
2、也可以从外墙上的接地电阻测试点引出镀锌扁钢设一圈与柱内主筋连接。
----------因具体现状不清楚,以上至供参考。