[问题探讨] 天津市建筑设计院的同行请进 请教一个问题

[复制链接]
发表于 2017-3-14 00:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问贵院主编的12D1标准图中,P105的依据是什么?
我把图贴出来 讨论下
先看图C,WDZ-YJY载流量。这是最常用的电缆。电缆空气中穿管明敷的载流量 请看右侧红圈内 同行看看就知道这组数据有多难受,对应断路器长延整定 63 80 100 125 140 160 180 200 225 250 所有的电缆都要大一级选择。问题是 我实在想不出依据在哪里。对照左侧红圈 空气中明敷载流量,穿管后基本为0.7倍关系。难道不是0.8倍左右的关系吗?
11.jpg

我把同一图集的P95和P97也贴出来 图A和图B 这是ZR-YJV的载流量。对应同样的环境温度 很明显空气中明敷载流量和空气中穿管明敷载流量大约是0.8倍的关系。 33.jpg 22.jpg

我们再看:50平方~150平方最常用的截面,图集中ZR-YJV和WDZ-YJY 空气中明敷载流量 相差无几 但是空气中穿管明敷载流量却整整差了一级(对应断路器选型来说)。我实在想不出这是何原理?

该图集是指导山西 河北 天津 内蒙 河南 山东六省市设计的,请认真核实下,如果数据有误,影响还是挺大的。
发表于 2017-3-14 09:33:23 | 显示全部楼层
穿管根数二三四,八七六折满载流
穿一根,8折
     
发表于 2017-3-14 11:33:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-3-14 09:33
穿管根数二三四,八七六折满载流
穿一根,8折

这个电工口诀不是很懂 二三四是指(一零一火)组吗还是单纯线的数量,现在全是三根了,都带接地线。什么情况下会出现四根。。。
     
发表于 2019-4-22 17:26:15 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2017-3-14 11:33
这个电工口诀不是很懂 二三四是指(一零一火)组吗还是单纯线的数量,现在全是三根了,都带接地线。什么 ...

条件有变加折算,高温九折铜升级