请问“施工现场三级配电系统中总箱至分配电箱除采用放射式供电方式外,可不可以采用树干式或链式供电
发表于 2010-5-6 19:38:02 | 显示全部楼层
尽可能选择放射式,对于垂直竖向供电,特别是楼层较高时,也可选择分区树干式,但连接的配电箱不要太多。
发表于 2010-5-6 20:09:33 | 显示全部楼层
施工现场配电最好不要用链式接线,进线开关宜具有隔离功能。