账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11121|回复: 6

消防负荷为三级 消防设备还需要双电源切换么?

[复制链接]
     
发表于 2011-3-16 09:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题 请问室外消防用水量小于20L/S的公共建筑 消防负荷为三级 那其消防设备图排烟机 电梯等的末端需要双电源切换吗?我很疑惑···民规上说防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等消防用电设备需要末端双电源切换  请问如果这些设备不是在消防专用设备房内是不是就不用末端双电源切换了呢?
发表于 2011-3-16 09:32:09 | 显示全部楼层
消防负荷应设置末端切换
发表于 2011-3-16 10:49:42 | 显示全部楼层
既然是按三级负荷 单电源 就行了,应该是普通电梯把,不用末端切换了。
     
发表于 2011-3-16 11:13:15 | 显示全部楼层
从消防防火规范和民规的条文和条文说明上来看,消防设备为三级负荷,可以单电源单回路供电。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 赞同!

查看全部评分

发表于 2011-3-23 17:13:28 | 显示全部楼层
我们济南的图审中心明确要求有排烟风机就要设消防报警(小工程可以设局部报警),我赞成应该用双电源,再引一路。
     
发表于 2011-3-23 19:25:17 | 显示全部楼层
有双电源尽量用双电源。
没有双电源就只用单电源,也没人能把你怎的。。。规范都说了是三级负荷

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 赞同!

查看全部评分

     
发表于 2011-3-23 19:50:51 | 显示全部楼层
赞同sgf2002的意见。

原则上,消防设备为三级负荷,就可以单电源单回路供电。但是具备第二个供电电源或供电回路,宜设置ATSE,在GB50016条文说明有描述。

另外,JGJ16-2008关于双电源切换的条文说明也专门讲到:针对一、二级负荷。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 04:55 , Processed in 0.073610 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表