账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6242|回复: 1

接地问题

[复制链接]
发表于 2011-4-20 14:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请赐教:
18层住宅建筑的旁边约20米处有一个连带的两层共600平米的小商铺,商铺的进线采用该18层住宅备用回路引入三相电源。问:电源线进到商铺后是否还需要做接地和浪涌保护!为什么?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2011-4-21 12:14:46 | 显示全部楼层
如果是TN-S就不要接地了,但要注意等电位联结的问题!
如果是架空线,最好加SPD。
如果是穿金属管暗埋,就不用了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则