个人理解:
1、TN-C-S接地系统的重复接地肯定是电源中性点多点接地,也一定有杂散电流,只是由于PEN线的阻抗远小于2个接地极的阻抗,故杂散电流较小,并且是2个接地体之间通过大地的杂散电流,对建筑物本身影响较小。
2、对于变电所在建筑物内时,若采用TN-C-S接地系统,则从变电所至重复接地处这段PEN线2侧并联了建筑物结构钢筋回路,由于建筑物内结构钢筋是互相金属绑扎连通且千丝万缕,故钢筋的阻抗与1中接地极阻抗相比会较小,杂散电流可能会较大,且杂散电流是在建筑物的整个结构钢筋内流动,因而对建筑物内的信息系统影响较大,故规范不允许采用。
3、对从建筑外引入的电源采用TN-C-S接地系统时,应在底层或地下室最接近接地体处作重复接地,不可直接引上至高层处重复接地,否则杂散电流对建筑物就会影响较大。 |
|