账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 老康阁楼

一路10KV一路柴机组问题-2

 火.. [复制链接]
发表于 2011-6-26 09:14:30 | 显示全部楼层
回复 5# 老康阁楼


     发电机组安装于地下室,由于发电机组需要用水雾消烟除尘,发电机房会有水的使用。在发电机房内设排水集水坑机械排水。
   所以一般是发电机房内对发电机房外地面略为降低,发电机组基础比发电机房内地面高出300mm。
     
 楼主| 发表于 2011-6-26 09:53:09 | 显示全部楼层
回复 30# lingyan


    发电机的启动信号为什么不能取自ATS?
1:补充1中市电正常工作,设备由市电供电,ATS不动作,市电没电,机组从ATS上取样市电没电信号,自启动机组,待油机频率、电压稳定后,ATS切换至机组电设备由机组电供电,直到市电来电,机组检测到信号后,停机,ATS切换至市电,设备由市电供电。担心机组和市电并列运行,冲击电网,故设置了Q1,当机组完全停机后合上Q1.(ATS等机组有电稳定后才切)
2:即使是信号取自:低压电源主开关的分励脱扣或失压脱扣做油机的启动信号;还是在主电源开关上端的母线上,加装互感器,感测电流有无作为启动信号。市电失去Q1打开,启动机组其后ATS如上,有问题?.(ATS等机组有电稳定后才切)
     
发表于 2011-6-26 10:33:04 | 显示全部楼层



你上面画的补充1是错的 ———— 我对这话有疑问。。。。。。。

我认为没错啊。。。。。。怎么错了。。。。。。这是热备的一种接线啊。。。。。。

不是吗。。。。。
     
发表于 2011-6-26 10:37:20 | 显示全部楼层
发电机的启动信号为什么不能取自ATS ———— 是哪一级ATS的信号。。。。。。。

担心机组和市电并列运行,冲击电网,故设置了Q1 ———— 这里防并列用的是延时功能,不是加这个Q1。。。

我也不知道怎么说了。。。。。。只能说一点点。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-6-26 10:41:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-6-26 10:43 编辑

回复 34# 冷若冰


    lingyan,老哥,阐述了发电机的信号不取自ATS,我32#做了回复(取自什么地方,补充1都可行),不晓得有什么问题,还得你细说,{:cry:}木有做过发电机,这些全是瞎自己想的,然后看别人做法
     
发表于 2011-6-26 12:00:32 | 显示全部楼层
lingyan却有他的看法,我在问他怎么回事呢。。。。。。那他要说啥就说啥了。。。。。

我说我的。。。。。。。拿补充1来说。。。。。我认为补充1中,取消Q1,接线就可以了。。。。。。。。

1、变压器出口母线失电,就说明市电一定是没有了。。。。。

因此从变压器出口那个总断路器取信号,这保证了发电机和市电不并网运行。。。。。。。

2、为什么发电机信号不从ATS取,我没深究过,是不是这个信号不可靠。。。。。。你也研究研究。。。。

这是发电机启动信号的选取。。。。。。这个清楚以后再说别的。。。。。。
     
发表于 2011-6-26 12:16:54 | 显示全部楼层
看看这个——IEC60364-5-56:2002应急供电
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-20421-1-1.html

可惜与GB标准对应不上,GB标准何时能与IEC标准对接?
发表于 2011-6-26 19:21:44 | 显示全部楼层
补充1中:
市电有电的时候,Q2接通,进双切箱的两路电源实际上都来自变压器,没意义,这样麻烦,多用了一个ATS

你的这种一台变压器和发电机用ATSE互投的做法,实际上在有两台变压器和一个发电机时有用,进双切箱的两路电源一路是另一台变压器母线,另一路电源是变压器和发电机用ATSE互投的应急母线,但如果是一台变压器和一个发电机时,这样做木意义.
发表于 2011-6-27 14:17:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-6-27 18:52:03 | 显示全部楼层
老康,订《建筑电气》了没。。。。。。

没订找站长买这几年的合订本。。。。。。。看看,会对你有很大帮助的。。。。。
     
发表于 2011-6-27 18:54:46 | 显示全部楼层
今天看了今年的第五期。。。。。。。看到一个一、二级负荷的接线。。。。。。

没有ATS的,采用联络开关。。。。。。。。

文章说ATSE不可靠。。。。。。。采用两个断路器之间的互锁更可靠。。。。。

这个是怎么回事,两个断路器互锁怎么互锁的。。。。。。怎么会没有ATSE可靠呢。。。。。。。

这篇文章老康可以看看,两路市电加发电机的接线。。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-6-27 20:31:04 | 显示全部楼层
回复 41# 冷若冰


    常来此论坛,哪能不订书,前段时间将2010的合订本粗略看完,帮助甚巨,疑惑也颇多,不晓得大师们这些论文能不能做为设计依据,有些直指规范,偷偷说其实大多数文章没看通透{:cry:}
     
发表于 2011-6-28 19:35:53 | 显示全部楼层
偷偷说其实大多数文章没看通透 ———— 哈哈哈哈,同感同感。。。。。。

很多文章多年之后才能明白。。。。。。。

我很佩服老诚,他怎么就能全看懂这些文章,还找到这些文章这么多的缺陷。。。。。。

老康,看不懂的文章拿上来,大家探讨探讨。。。。。。随便让老诚讲解讲解。。。。。。
     
发表于 2011-7-1 11:08:31 | 显示全部楼层
从头看到尾,还没有结果呢,到底用不用设ATS呢,我看一般的做法是不设的,是不是因为补充一中,末端单纯一路失电的可能性不大,如果失电也是因为电网失电造成的。我觉得不用设
     
发表于 2011-7-20 18:29:33 | 显示全部楼层
这个问题问得好啊。我怎么觉得补图1是正确的呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-26 02:38 , Processed in 0.074976 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表