账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4272|回复: 6

[问题探讨] 分支线问题

[复制链接]
发表于 2011-7-25 09:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请各位思考下述问题

   第一问题,看下述家用电器电源线:
   1.5匹分体式空调器 3*1.5mm2
    1200W开水器 2*1.25mm2
    1200W微波炉 3*1.0mm2
    电脑主机 3*0.75mm2
    电视机 2X0.75mm2
    50W台扇 2*0.5mm2
    700W电吹风机 2*0.5mm2
     ......
     熟知电气规范的设计师们,大家是怎么办的?
    1  电源线截面都太小,拒绝使用;
    2  把电源线改换成 2.5mm2;
    3  照用不误。

    第二问题,上述电源线的家用电器,量大面广在使用,住宅户箱内分支回路的C16的微断,能起过载保护作用吗?是不是存在保护死区?用什么办法解决?
     
发表于 2011-7-25 09:41:41 | 显示全部楼层
电器内部一般在电源还有一重防护:熔断器。
     
发表于 2011-7-25 09:50:22 | 显示全部楼层
断路器的过载保护只负责固定布线系统,不负责这些电器连接线。
 楼主| 发表于 2011-7-25 15:06:50 | 显示全部楼层
回2楼

    线路可在末端保护?
 楼主| 发表于 2011-7-25 15:08:55 | 显示全部楼层
回3楼

    这观点对头,只要管好固定布线系统就可以了,住宅户箱进线设置过负荷保护、过、欠压保护的断路器没有必要。
发表于 2011-7-25 15:40:15 | 显示全部楼层
根据GB2099,插头线是可以用0.75mm2铜导线的,而且根据IEC载流量,这些直径的导体也完全可承载楼主所举电器功率。
关键在于:插头/插座的结构决定了,它只能支持10A(最大16A),仅增加插头线的线径并不能改善插头/插座的接触电阻,这是个误区!仅增加墙壁内的线径也是如此,瓶颈在活动连接环节。

载流量.jpg
 楼主| 发表于 2011-7-25 20:00:42 | 显示全部楼层
引自6楼发言
   而且根据IEC载流量,这些直径的导体也完全可承载楼主所举电器功率。

   根据IEC载流量,这是不是不用保护电器保护了,如果是这样,2.5mm2不是更不用保护了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 07:07 , Processed in 0.093261 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表