这个虽然主要是建筑专业的事情,但在电气图纸中肯定也会有所反映的。尤其那个出口标志灯装在内侧还是外侧,显然是有讲究的,不是随意装设的。
     
发表于 2011-8-23 22:50:13 | 显示全部楼层
所以,我认为那位审图的老同志也许提的对。
     
 楼主| 发表于 2011-8-24 08:24:08 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-8-24 11:01:04 | 显示全部楼层
1、“应有明显标志”不在电气章节,不应该是针对电气专业的要求;

2、“应有明显标志”没强制要求做“电致发光”或“蓄光自发光”。
     
发表于 2011-8-25 12:50:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-8-25 12:51 编辑
我们这也提过的。
sh_13131 发表于 2011-8-23 11:56



7#楼“地下室”标志灯的颜色要求,在图中表示了没有?
     
发表于 2011-8-25 13:20:44 | 显示全部楼层
这个“明显标志”在GB 50045中未强制采用标志灯,若设计采用标志灯时,因其属于火灾时“禁入标志灯”而非“疏散标志灯”,故不能采用绿色,以免在火灾时引发危害。
     
发表于 2011-8-25 15:40:25 | 显示全部楼层
这个到是没有注意
     
发表于 2011-8-25 16:03:00 | 显示全部楼层
回复 22# sh_13131


这个要注意。

火灾疏散时的通行和火灾禁入时的禁行,颜色必须分清。

否则,绿色指示灯对视力不好的人会有误导,还以为是“疏散诱导标志灯”了,存在一定危险,耽误宝贵的疏散逃生时间。
     
发表于 2011-8-25 16:55:50 | 显示全部楼层
1. 火灾时,弄个明显标志,提醒这是“地下室”。会不会让惊慌失措的人认为是提醒他们到“地下室”避难去。。。?
没有安全常识的人不会这样认为吗?
2. 楼梯间到一层出口有“安全出口”标志,往地下室去又没有疏散指示,再弄个明显标志,有脱裤子放屁之嫌。有安全常识的人需要搞地下室这个“明显标志”吗?
     
发表于 2011-8-25 16:59:05 | 显示全部楼层
这个审图中心的老同志很扭,坚持自己的。
东海龙王 发表于 2011-8-23 11:02



这个审图中心的老同志——没啥可说的!
     
发表于 2011-9-6 17:22:42 | 显示全部楼层
1、“应有明显标志”不在电气章节,不应该是针对电气专业的要求;

2、“应有明显标志”没强制要求做“电 ...
尺短寸长 发表于 2011-8-24 11:01



    反正我是不会提的
发表于 2011-9-7 17:37:45 | 显示全部楼层
湖南表示:至今没有提过,以后会不会提,不确定。
发表于 2011-9-7 17:43:11 | 显示全部楼层
类似一层消防控制室门的上方设置“明显标志”,可不强制要求设标志灯,是同样的道理。
尺短寸长 发表于 2011-8-23 12:51


要是白天,什么都好说,晚上的话,我觉得还是要发光的好。包括消防控制室标志。
发表于 2012-5-30 12:09:58 | 显示全部楼层
我也被提过,但没提我强规,我现在已经都有这样做了
     
发表于 2012-5-31 22:11:41 | 显示全部楼层
这个问题不仅电气容易疏漏,就连年轻建师筑都容易漏。