账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9903|回复: 2

[问题探讨] 建筑物防雷工程施工与质量验收规范GB50601—2010一点问题

[复制链接]
     
发表于 2011-9-19 14:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑物防雷工程施工与质量验收规范GB50601—2010
3.2.3 (强条) 除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。
我想问的是:这个“设计要求”是电气设计要求吗?如果不特别要求,直接利用
承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋做引下线(采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接)行不?为什么要有“除设计要求外”?另外,利用自然接地体做接地装置时,比如地梁钢筋,钢筋之间的连接还用焊接吗?谢谢。
发表于 2011-9-19 15:43:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-4 21:42:16 | 显示全部楼层
这个设计要求是结构设计要求
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-19 23:13 , Processed in 0.052020 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表