如题二类防雷,建筑物80米
问题1:等电位环(以前叫均压环)是否还需要,如需要怎么做,不需要阐述原因
1)从哪层开始做起,QX-2009是从每层开始,起点是室外覆土,上海幕墙规范2012也有要求每小于三层
2)是利用建筑物的土建均压环,幕墙仅接入环上,还是原土建建筑引下线处预留钢板,幕墙接上去,幕墙水平成等电位环。
3)新版防雷图集及规范除一类防雷外,看似要求其余均是20米接入,等电位环的垂直间距究竟多少合适有幕墙时,上海幕墙规范垂直间距小于3层(却未对距离要求)
问题2: 60米以上,玻璃幕墙是否能做隐框
问题3:原有个项目防雷办下发意见,大于100平方幕墙应采用明框结构


发表于 2016-8-23 14:47:33 | 显示全部楼层
新版雷规,强调的整体防雷,建筑物的整个钢筋体系,包括梁内钢筋和柱内钢筋均作为引下线使用;建筑物外围框架柱内钢筋引上与接闪网或接闪带相连,中间的连接应满足规范的第4.3.5条第6款。
所以,不存在均压环的概念
发表于 2016-8-23 14:48:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2016-8-23 14:51 编辑

二类防雷,45米以上都不宜采用隐框
     
 楼主| 发表于 2016-8-23 18:48:04 | 显示全部楼层
GB/T21714.3-2015
57.png
     
 楼主| 发表于 2016-8-23 18:48:48 | 显示全部楼层
新版防雷图集15D503
89.png