无意中了解到,有的低压熔断器的分段能力已经达到300KA了,真了不得。
发表于 2011-11-18 17:07:23 | 显示全部楼层
配电箱=主开关熔断器+出线塑壳

可惜很多厂不做熔断器开关


求推荐品牌厂家
发表于 2011-11-18 18:25:41 | 显示全部楼层
不知道有什么实际意义。2500kVA变压器,即使短路电压选6%,低压端子短路电流也就约60kA。还有它的最小额定开断电流是否也跟着上去了,要是那样的话,过载保护能力就更差了。
     
 楼主| 发表于 2011-11-19 10:16:51 | 显示全部楼层
呵呵,我只能笑笑。
     
 楼主| 发表于 2011-11-19 10:30:27 | 显示全部楼层
回复 2# urpig
低压进线主开关一般可以采用隔离开关。
     
 楼主| 发表于 2011-11-19 10:32:19 | 显示全部楼层
多去看看资料,多思考,多想想为什么,尽量要做到客观。