账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9266|回复: 12

[问题探讨] 浪涌保护器前可以不装断路器或熔断器吗

[复制链接]
     
发表于 2015-11-21 18:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
浪涌保护器前可以不装断路器或熔断器吗?有没有规范明确规定?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2015-11-22 10:32:17 | 显示全部楼层
安装脱离器主要考虑SPD劣化击穿短路会造成断电。
     
 楼主| 发表于 2015-11-22 19:19:00 | 显示全部楼层
在一定条件下,浪涌保护器前可以不装断路器。
     
发表于 2015-11-23 08:24:33 | 显示全部楼层
890214 发表于 2015-11-22 15:19
在一定条件下,浪涌保护器前可以不装断路器。

我在海外居然看到dehen的一个文件,一定条件下可以不装。
     
发表于 2015-11-23 09:29:21 | 显示全部楼层
一定条件,能具体下么
     
发表于 2015-11-23 10:47:40 | 显示全部楼层
低压的没见过不装的,高压的(避雷器)就很少见到装的。

点评

间隙型不需要装。高压氧化锌避雷器好像也不装。  发表于 2015-11-23 15:00
发表于 2015-11-23 14:59:11 | 显示全部楼层
限压型的必须要装,因为失效模式是短路,可能会引起产品烧毁的
     
发表于 2015-11-23 15:06:32 | 显示全部楼层
东海龙王 发表于 2015-11-23 08:24
我在海外居然看到dehen的一个文件,一定条件下可以不装。

SPD失效模式是开路时不设。
     
发表于 2015-11-23 15:10:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2015-11-23 15:15 编辑
fitman 发表于 2015-11-23 10:47
低压的没见过不装的,高压的(避雷器)就很少见到装的。

高压氧化锌避雷器有串联间隙、并联间隙、无间隙三种。后两种可监控泄露电流,超过定值予以更换。
QQ截图20151123151300.png
     
发表于 2015-11-23 15:42:18 | 显示全部楼层
最好选用SPD的专用保护装置。
     
发表于 2015-11-23 16:38:34 | 显示全部楼层
高压系统中的避雷器装脱离器的还真没见过,与电压互感器共用一套熔断器的还可能常见点。

点评

熔断器是脱离器的一种。  发表于 2015-11-23 16:55
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 02:23 , Processed in 0.066730 second(s), 34 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表