账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8092|回复: 3

[问题探讨] 电容器差压保护测控装置及高压无功功率补偿控制器损坏

[复制链接]
发表于 2012-1-5 20:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某钢铁公司 一次系统35KV,负载为2台中频炉及扎机负载,采用高压35KV无功补偿,补偿容量为8400KVAR,分二组自动投切,电抗器采用CKGKL-12%,投切开关采用ZW7-40.5KV,电容器接线方式为2串联 2并,补偿装置户外露天安装,设保护控制屏一台控制屏装在户内,控制器辅助电源取自工频在线式UPS,微机保护电源为直流电源取自全自动直流稳压电源;

1、控制部分 微机保护选用 (南自华瑞NZD-603U)

控制器及微机保护在空载投切频繁投切电容器组运行正常,控制器带负载投切电容器一投控制器液晶屏幕花屏,微机保护手动投切正常,当负载电容器有故障瞬间跳断路器瞬间 电容器测控装置损坏,控制器厂家判断现场有强电干扰,将新做的控制器全部密封处理后,运行几天正常运行,某日在投的过程中又损坏,反复的换了几台控制器后还是不能正常运行,一投电容器组控制损坏,微机保护也如此频繁损坏,后来把微机保护换成许继电气WGB243后保护正常运行,目前没出现过损坏现象,把现场的补偿控制器换成塑料外壳控制器 电容器组投切正常?

2、高压串联电抗器烧毁电抗器采用上海波亮

第一次送电5400KVAR采用12%电抗器运行正常,3000Kvar电抗器在设备运行10小时左右电抗器冒烟如图
联系电抗器厂家工程师到现场分析,现场安装比较规范,可能是电抗器在制造过程中砸间绝缘不够导致电抗器烧毁最终原因,电抗器工程师反到公司后重新计算电抗器参数 参数没问题,又重新制造一台电抗器发到现场安装后又运行10小时又烧毁,连续烧毁6台,5400KVAR电容器组在运行大约6个月后表面烧毁 现场分析内部心脏已经损坏,带电抗器测试仪表去现场测试电抗器,一共2组6台电抗器测试结果为参数和计算参数完全不同,不知是电抗器在出厂时候参数不对还是电抗器在运行过程中已经损坏,设备从运行到目前已经12个月 频繁出现元气件损坏现象。。。。。。。。。。

3、ZW7-40.5真空断路器 生产厂家乐清某某有限公司 断路在在运行10时候有一台断路器真空泡损坏,断路器厂家工程师现场更换后设备正常运行,断路器在运行6个月左右 频繁出现储能操作机构 偶尔储能不到位 断路器合闸后 储能没到位,断路器在分闸瞬间分不掉 线圈长期带电导致线圈频繁烧毁,注:真空断路器不宜使用在操作频繁投切电容器组,频繁投切电容器组最好选用 永磁接触器,使用寿命可达30万次,而真空断路器操作机构一般使用寿命1万次 一般情况使用能达到6000次左右机构基本上报废。

35KV补偿设计元气件选型选厂家各位设计师一定要谨慎在谨慎。。。。。
发表于 2012-1-5 20:43:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-1-6 09:34:24 | 显示全部楼层
晕,看不懂。
 楼主| 发表于 2012-3-9 19:46:05 | 显示全部楼层
质量问题烧的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 07:18 , Processed in 0.058313 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表