[求助] 低压进线柜测控仪表功率因数与电容柜控制器读数不一致

[复制链接]
     
发表于 2016-1-27 18:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
低压进线柜多功能测控仪表的功率因数显示为0.98,电容补偿柜控制器读数显示为0.49,为什么不一样?
     
 楼主| 发表于 2016-1-27 18:51:51 | 显示全部楼层
变电所的主要负载为led照明灯具,为隧道照明。
发表于 2016-1-28 09:16:39 | 显示全部楼层
1.取样电流是电源侧? 2.取样电流与取样电压是否同相?
     
 楼主| 发表于 2016-1-28 12:06:35 | 显示全部楼层
取样电流在进线柜A相,取样电流与取样电压是否同相还没看。
     
 楼主| 发表于 2016-1-28 12:16:49 | 显示全部楼层
如果取样电流与取样电压不同相,会出现这样的结果吗?
     
发表于 2016-3-7 10:20:05 | 显示全部楼层
一般来说说是取样电流(电压)接错线了。
     
 楼主| 发表于 2016-4-10 20:25:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 jychen1 于 2016-4-10 20:26 编辑

确实是取样电压接错线了,相序弄错了,改正之后就正常了。谢谢各位。