《低规》第5.2.7条 金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。
《民规》条文说明:
8.5.1 ......带有槽盖的封闭式金属线槽,具有与金属导管相当的防火性能,故可以敷设在建筑物顶棚内。
上条文虽然对吊顶内线路有明确要求,美中不足的是对导线而言,不知电缆敷设能否借鉴。
与嘿嘿版主理解一致,“吊顶内部要求防火”对所有线缆均适用,
只不过侧重点不同:
消防、应急照明等线缆,是耐火;
非消防线缆,是阻燃,将非消防线缆限制在金属导管或线槽内,
可防止将非消防线缆的火灾危险传递给吊顶内其他架构及管道设施,以及消防线缆。
个人只见,还望明辨。 |
|