账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10832|回复: 5

[问题探讨] 规范冲突,室外埋地布线应该穿金属管还是PVC管?

[复制链接]
     
发表于 2012-6-4 17:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这两条规范有点冲突
低压配电设计规范7.2.13说除了15m以下并做好了防腐蚀处理,金属管不宜在屋外直接埋地敷设。
建筑防雷设计规范4.5.4固定在建筑物上的节日彩灯、航空障碍信号灯及其他用电设备和线路应根据建筑物的防雷类别采取相应的防止闪电电涌侵入的措施,并应符合下列规定:2从配电箱引出的配电线路应穿钢管。钢管的一端应与配电箱和 PE线相连;另一端应与用电设备外壳、保护罩相连,并应就近与屋顶防雷装置相连。当钢管因连接设备而中间断开时应设跨接线。

请问室外埋地布线应该穿金属管还是PVC管?
     
发表于 2012-6-4 20:36:58 | 显示全部楼层
很好处理啊,对于高空引下(可能招雷的)且埋地的配电回路,你就采用镀锌(防腐之用)金属管,其他还是塑料管咯。两本规范都兼顾了。
     
发表于 2012-6-5 09:01:31 | 显示全部楼层
低压配电设计规范7.2.13说除了15m以下并做好了防腐蚀处理,金属管不宜在屋外直接埋地敷设。

我怎么没找到?是GB50054-95吗?
     
发表于 2012-6-5 10:41:02 | 显示全部楼层
其实规范并未对管材作出严格规定,只对不同场所、用途的管材作出机械特性、阻燃特性、毒性等作出规定,如果按规范设计,消防线路都可以选用PVC管。
发表于 2012-6-5 13:09:32 | 显示全部楼层
镀锌钢管。。。。。。并且还要加一个大大的“热”字。。。呵呵
发表于 2012-6-7 08:57:09 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-25 08:09 , Processed in 0.070138 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表