账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7237|回复: 5

[问题探讨] 关于是母线断电器

[复制链接]
     
发表于 2012-6-14 14:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我在一份图纸上看到母线断电器这个名词,感到很新奇,用在50Hz  AC400V  3150A母线槽上,我猜其名称可能是“Bus-Disconnector”翻译成中文的。 我查到RITTTE的大电流隔离器,不知道是否适用于低压交流母线槽上?

high-current-isolators-47183.jpg
     
 楼主| 发表于 2012-6-17 07:43:47 | 显示全部楼层
没人用过?
     
 楼主| 发表于 2012-6-17 12:45:51 | 显示全部楼层
再顶,没人用过?工业电气设计人员不上此网站?
发表于 2012-6-17 13:23:20 | 显示全部楼层
没机会用到。。
     
发表于 2012-6-17 13:34:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-6-17 13:39 编辑

这个东东还真没见过
不过,按照楼主的介绍认为应该是可以用在封闭式低压交流母线上的。
但不知,该产品是否具有对母线的保护功能呢?

如有,则GB50054-2011《低压配电设计规范》6.2.7.1要求的 “发电机、变压器、整流器、蓄电池与配电控制屏之间的连接线”中以母线作为连接线的部分就也可以有保护了。
     
发表于 2012-6-17 13:39:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-6-17 13:43 编辑

从楼主提供的图片上看,该产品更可能是作为母线上的隔离电器使用的。
产生个疑问:如果该产品仅仅具备隔离功能,设计增加这个电气装置的意义何在呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 16:09 , Processed in 0.071902 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表