账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10409|回复: 8

[一次接线] 探讨如何选择低压母线槽的保护断路器?

[复制链接]
     
发表于 2016-1-9 23:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-10 00:07 编辑

如图示意的母线槽KSA400,额定电流400A,短时耐受电流和峰值耐受电流、热耐受极限I2t参数如下,变压器并列运行,如何选择、校验CB1断路器的参数呢?

14.jpg
13.jpg
     
发表于 2016-1-10 15:40:25 | 显示全部楼层
从一些外企spec看,Icw是一个重要考量因素。
     
 楼主| 发表于 2016-1-10 17:58:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-10 18:01 编辑

1.计算A点的短路电流:Isc=45+45=90kA,对应的峰值短路电流为:Ipk=90*2.2=198kA;
2.于是,CB1的极限短路分断能力Icu或运行短路分断能力Ics必须要大于90kA,我们选择塑壳断路器NSX400S或NXS630S,S型的Icu=Ics=100kA,满足断路器分断能力要大于故障点短路电流的要求;
3.短路电流往往会产生两种效应:热效应和电动力,在断路器分断故障电流的这段时间内,热效应为短路电流与时间的积分即Isc2t,t为断路器切除故障的时间;电动力常常用Ipk衡量,计算公式为F=0.2Ks*Ipk*Ipk*L/d。我们再看母线槽的参数,它的短时耐受电流Icw为18.8kA,时间为1s,热耐受极限I2t值为:18.8*18.8*1=354*106A2s,峰值耐受电流Ipk为49.2kA,母线槽的参数都是经过型式试验获得,以验证该规格母线槽所能承受短路电流热效应和电动力冲击的能力;通过参数比对,母线槽显然不能承受系统短路所产生的短路电流和峰值短路电流。
4.NSX塑壳断路器全系列都为限流型断路器,它对应有两种特性曲线:限流曲线和热应力曲线,前者表征的是限制短路电流峰值的能力,后者表征的是限制短路电流热效应的能力,如图所示:
4.1 Isc=90kA的短路电流经过NSX400H断路器之后,对应的峰值短路电流不再是198kA而只有40kA,热应力I2t对应的值为3*106 A2s,也即系统产生的短路电流Isc=90kA经过NSX400H塑壳断路器限流之后短路电流峰值变为40kA,热应力极限值也变为3*106 A2s,完全在KSA400母线槽所能承受的范围之内。

18.jpg
19.jpg
20.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-1-10 18:13:39 | 显示全部楼层
最后总结如下,为母线槽选择合适的断路器,需要:
1.断路器的分断能力要大于母线槽处故障点的预期短路电流;
2.母线槽所能承受的峰值耐受电流要大于经过断路器分断之后的峰值电流值;
3.母线槽所能承受的热应力极限要大于经过断路器分断之后的热应力极限;
限流型断路器的特性与熔断器的特性很相似,如果将CB1换成限流型熔断器应该也是可以的。
22.jpg
21.jpg
     
发表于 2016-1-11 12:05:11 | 显示全部楼层
限流断路器及熔断器的优势及对产品选型的影响,宾工介绍的非常好!

点评

帕版可能到时候会专门开贴介绍一些元器件和成套设备的温升、动热稳定、限流断路器的帖子,我也是非常的期待……  发表于 2016-1-11 13:17
     
发表于 2016-1-13 12:05:47 | 显示全部楼层
赞一个,学习了
     
发表于 2018-11-12 09:15:43 | 显示全部楼层
国产的塑壳断路器好像没有限流功能
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-9 11:05 , Processed in 0.092546 second(s), 36 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表