发表于 2012-8-5 11:20:50
|
显示全部楼层
似乎以上各位只考虑楼内向门外疏散,其实难点在地下车库向通过地下单元门禁向首层疏散,这时候门外没有出门按钮,只能依靠门禁控制,按理说,一般门禁主机和消防主机同在消防控制室,应该由消防主机向门禁主机发送信号,即可实现开门。但现场施工往往无编程能力,一般要求在门禁附近提供消防干接点信号,切断门禁电源来达到开门动作。
GDZSLWGLYPLYF12 发表于 2012-8-4 12:28
40楼的问题由实例而来,的确需要慎重对待!
个人认为“门禁现场提供消防干接点”比“采用编程方式,由消防主机向门禁主机发送开门信号”更可靠。即便具备现场编程能力也应以“门禁现场提供消防干接点”为首选方式。
门禁消防干接点信号的作用应根据门禁锁类型来确定。当门禁锁为电控、机械控制双控锁时,该信号就不是用来切断门禁电源的。 |
|