账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8603|回复: 6

[求助] 别墅 SPD 设置问题

[复制链接]
     
发表于 2012-7-17 14:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一别墅,三相进户,单独计量,电度表箱内有一个断路器和一个电度表,电度表箱后还设一个总配电箱内有一个总断路器,请问SPD接在第一个断路器后面还是第二个断路器后面?电度表箱在户外,配电箱在室内。
建筑物防雷设计规范:4.5.4 第3条 在配电箱内应在开关的电源侧装设Ⅱ级试验的电涌保护器,其电压保护水平不应大于2.5kV,标称放电电流值应根据具体情况确定。  
条文解释:开关电源侧的电线、设备与钢管、配电箱、PE线之间可能产生危险的电位差而击穿电气绝缘;另外,当开关断开时,如果SPD安装在负荷侧,从户外经总配电箱传来的过电压电涌可能击坏开关(因开关的电源侧无SPD保护),故SPD应装设在开关的电源侧。由于雷击电流已与防雷装置等分流,流经SPD的电流所产生的能量不会很大,而且安装在这里的SPD还要与上游安装在分配电箱或总配电箱的SPD配合好,故选用Ⅱ级试验的SPD。

看过有三种做法:
1:在电表前加SPD,这个做法保护了电表,但对上面规范的理解第一个断路器有可能击坏。
2:在第二个断路器后面加SPD,这个做法没有保护到电表,而且可能断路器都会击坏。
3:在第一个断路器和第二个断路器后面都加SPD,这个做法不常见只看到有一次防雷办提出来过。
  问题是:
1:大家偏向哪种做法呢?
2:好像无论哪种做法,都不满足规范的要求,对规范的条文解释是能看懂,也能理解这么做,但实际上没看到有人在第一断路器前加SPD的,难道我理解不对,请赐教!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2012-7-17 14:46:13 | 显示全部楼层
错误的理解了4.5.4 第3条。
     
发表于 2012-7-17 14:53:42 | 显示全部楼层
疑问: 第一个断路器不断开为什么会击坏第一个断路器?
          电表需要电涌保护吗?   
          设置电涌保护器的目的是什么?
     
 楼主| 发表于 2012-7-17 14:57:25 | 显示全部楼层



    但也有断开的时候啊,请问你怎么理解规范讲的在电源侧设置SPD这条呢?
发表于 2012-7-17 16:37:25 | 显示全部楼层
无论加在哪断路器都是不会被击坏的
发表于 2012-7-17 17:50:45 | 显示全部楼层
SPD会与接地网络相连。遭遇雷击,SPD会将电源线上的浪涌大电流泄放到大地。
     
发表于 2012-7-17 18:22:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-7-17 18:24 编辑

回复 1# yangyang_pd

典型的断章取义
   4.5.4条是指屋顶或固定在建筑物上的、处于接闪器保护范围的设备

别墅(三类防雷)进线设置SPD的条文是4.4.7条
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-22 00:59 , Processed in 0.060254 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表