[求助] 应该选用什么类型的火灾探测器?

[复制链接]
     
发表于 2012-12-17 18:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一个烘干车间,烘干用聚苯乙烯(与家电包装白色的泡沫相同)制作的模具,应该选用什么类型的火灾探测器?看了《火灾自动报警系统设计规范》,不知道是该选烟感还是温感比较合适,谁能指点一下?急急急!
     
发表于 2012-12-17 22:53:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-12-17 22:55 编辑

首先声明一点,本人对楼主提到的这种烘干车间的工艺不熟,无法提供很专业的意见。
只是提一个问题供楼主思考:该烘干车间在正常工作状态下,是否会有因生产工艺而产生的烟气、尘雾导致烟感探测器误报?
     
 楼主| 发表于 2012-12-18 08:44:07 | 显示全部楼层
不会产生的烟气、尘雾
发表于 2012-12-18 09:51:56 | 显示全部楼层
生产中不产生的烟气、尘雾,聚苯乙烯着火后会产生大量的烟气,应该选用烟感探测器。