甲类厂房面积1140平米,厂房高13.5米,分三个钢平台,厂房中间有大型设备,所以三个平台之间有很大的空间没有被平台隔开。而且厂房内的各种管道布置很密集。厂房内含 石油醚  丙醇  乙酸乙酯 乙醇等爆炸危险物质。现做火灾报警系统。

有几个问题请教:

1、选用什么火灾探测器合适?火灾探测器、手报等有没有隔爆产品?
2、探测器只设置在屋顶就可以呢还是需要在每个钢平台设置?
3、选用线型光束感烟火灾探测器不知道行不行,因为房间内的管道很密集。

有没有产品厂家介绍下!!
     
发表于 2015-10-22 18:34:44 | 显示全部楼层
你说的这些类型危险品要用火焰探测器和可燃气体探测器吧。只要紧跟水专业走就对了。
呵呵,只是随便说说,没做过。
     
发表于 2015-10-22 18:43:04 | 显示全部楼层
一切都按火规选就行,钢平台也要看大小,管道再密也不会不透烟雾,没什么特别的
产品用本安的比较多,隔爆的也有。
发表于 2015-10-23 08:22:40 | 显示全部楼层
报警系统有防爆产品,你这种报警需要两种探测器,不适用光束(考虑吸气加钢平台处烟感)

点评

为何光束不妥?  发表于 2015-10-23 08:56
     
发表于 2015-10-23 08:55:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 z405664385 于 2015-10-23 08:58 编辑

那么大的甲类没有做过,只做过几百平方的甲类厂房,消防产品有防爆型,而且有各种防爆等级,做报警的同时还应做上可燃气体探测器,可燃气体探测器的具体位置由工艺提供。

点评

是否应以气体为主,火灾为辅?位置应该多专业商讨  发表于 2015-10-23 09:11
     
发表于 2015-10-23 09:02:58 | 显示全部楼层
钢平台及首层用可燃气体,高大用光束。可看看博康这个牌子
     
 楼主| 发表于 2015-10-23 09:06:58 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-10-22 18:34
你说的这些类型危险品要用火焰探测器和可燃气体探测器吧。只要紧跟水专业走就对了。
呵呵,只是随便说说, ...

是的,有独立的可燃气体探测装置。
     
发表于 2015-10-23 09:58:11 | 显示全部楼层
可燃气体探测隔爆型,火灾探测器宜本安
     
 楼主| 发表于 2015-10-23 10:39:28 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-10-23 09:58
可燃气体探测隔爆型,火灾探测器宜本安

为什么呢?
     
发表于 2015-10-23 11:20:09 | 显示全部楼层
找一样本  就都有了   隔爆和本安都有  
     
发表于 2015-10-23 11:41:29 | 显示全部楼层

弱电常用本安,本安也最安全。但可燃气体检测原理是催化(通电)燃烧,不大可能做本安吧
     
 楼主| 发表于 2015-10-23 14:53:18 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-10-23 11:41
弱电常用本安,本安也最安全。但可燃气体检测原理是催化(通电)燃烧,不大可能做本安吧

你说的弱电用本安,一般指用在爆炸危险0区或者1区的仪表。一般爆炸危险2区隔爆应该就足够了。可燃气体探测和火灾探测都在2区或者正常环境中,应该用不到本安设备。
     
发表于 2015-10-23 15:03:28 | 显示全部楼层
看过样本没  两种都有