账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12329|回复: 5

[问题探讨] 防雷:等效面积怎么计算?

[复制链接]
发表于 2013-3-28 13:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
附录A 建筑物年预计雷击次数

7  当建筑物各部位的高不同时,应沿建筑物周边逐点算出最大扩大宽度,其等效面积应按每点最大扩大宽度外端的连接线所包围的面积计算。
条文说明:第7款:“应沿建筑物周边逐点算出最大扩大宽度”,该点既包括周边某点也包括此点断面上的较高点,这较高点扩大宽度的起点是该较高点在平面上的投影点,这些点画出的扩大宽度,哪一点在最外,这一点就是最大扩大宽度。

画了2个商住楼,商业的高度和住宅的高度不一样,不知道等效面积画的对不,大家看看
8900.jpg 8901.jpg

问题:
1. 1-5层是商业,6-28层是住宅,防雷分类的时候,这个建筑物是按照 住宅楼,还是按照人员密集的公共建筑物,算防雷分类?

2. 图一中,住宅在建筑物的一角,扩大宽度D中的高度,有的是取住宅的高度,有的是取商业的高度,等效面积画的对不?图二中,住宅在建筑物的中间,等效面积计算时,扩大宽度D中的高度是不是按照商业的高度计算? 此时住宅的高度有什么用?

3. 条文说明中的“该点既包括周边某点也包括此点断面上的较高点,这较高点扩大宽度的起点是该较高点在平面上的投影点”此点断面上的较高点,这怎么理解?

4. 按照附录A中的第7条计算太麻烦,把这个商住楼按照1个立方体,长度和宽度按照商业的,高度按照住宅的计算,这样就好计算,可能结果会比实际的大一点,这样计算的话,防雷分类可能三类的会变成2类,这样行不行,会有什么问题?
发表于 2013-3-28 13:30:26 | 显示全部楼层
个人意见:
1、如果商业是住宅楼的附属商业,主要为小区服务的,可以按住宅楼考虑;如果为大型商业,为商业中心为周边服务,可以按公共建筑考虑。
2、因为建筑是一体的,所以应该分别按商业高度和住宅高度各算一遍,取最外侧的投影面积。
3、同2。
4、反正那样做的话更安全,但不利于造价。
 楼主| 发表于 2013-3-29 13:38:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 hahaoohehe 于 2013-3-29 14:44 编辑

这个问题比较复杂,可按以下原则:
1 商业部分按人员密集场所,塔楼部分按一般民用建筑物;
2 分别计算商业部分和塔楼部分的年预计雷击次数;
3 按2的计算结果分别确定两部分的防雷类别;
4 如果商业部分防雷类别是二类,且占总建筑面积的30%以上,则整个建筑物按二类;
5 如果商业部分防雷类别是二类,且占总建筑面积的30%以下(本案是28%),同时,商业面积不可能遭直接雷击(在塔楼的滚球保护范围内),则整个建筑物按三类;如果,商业面积可能遭直接雷击(塔楼无法保护整个商业部分),则商业部分按二类,塔楼部分按三类;

本案例的条件不太齐全,个人认为,最合适的方案可能是:商业部分按二类,塔楼部分按三类。

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=1  引自这个

2 分别计算商业部分和塔楼部分的年预计雷击次数;

这个怎么计算? 等效面积计算:商业按照商业的高度和长度、宽度?

最主要住宅按照什么? 住宅的高度还是住宅的高度,那住宅的长度和宽度呢?就是住宅自身的长度和宽度(住宅屋顶投影下的)?


如果把塔楼和商业部分看成1个整体,长度和宽度用商业部分的,高度用塔楼的,这样来计算扩大面积,不是比较容易么? 分别计算塔楼和商业部分的扩大面积,有点麻烦。

这样计算出来的结果是不是会比实际的偏大一点,可能会使防雷分类变大或不变,是不是可以这样简便计算?
     
发表于 2013-3-29 16:12:29 | 显示全部楼层
支持2#第2点计算法。
 楼主| 发表于 2013-3-29 21:49:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 hahaoohehe 于 2013-3-29 21:51 编辑

如果从事理论研究,你们可以那么整;但具体到工程设计中,大多无须那么烦琐了,算来算去,无非不就是二类或三类之差别嘛,也许就是几十米的圆钢差别,呵呵

唉!不研究这个了,以这个做总结吧!施工图谁敢这样去计算呀,会折磨疯了,嘿嘿
发表于 2013-3-31 09:48:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 wsayd 于 2013-3-31 09:51 编辑

建筑物的年预计雷击次数本来就是一个小概率事件,根本没有不要纠结于二类或三类之差别。作为规范,肯定要给个定量计算方法。实际工程应用时,没有必要钻牛角尖。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-22 13:00 , Processed in 0.083763 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表