账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4086|回复: 3

关于二类住宅防雷的一个问题,有点困惑……

[复制链接]
发表于 2013-9-6 09:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
作为新手画的一个住宅项目,18层二类住宅,审图意见里有一条:景观配电箱和电梯配电箱均装于楼顶机房,应设电漏保护器防雷电波侵入。
审查依据:GB50057-2010 第4.1.1条
条文摘录如下:
4.1.1 各类防雷建筑物应设防直击雷的外部防雷装置,并应采取防闪电电涌侵入的措施。
第一类防雷建筑物和本规范第3.0.3条第5~7款所规定的
第二类防雷建筑物,尚应采取防闪电感应的措施。

看了好久都没看明白审图的意思,特此来请教各位。

是不是说要在配电箱里设置防浪涌保护器?看了公司里的很多住宅参考图,都没见安装有浪涌保护器,好困惑…
     
发表于 2013-9-6 16:28:08 | 显示全部楼层
你说的没错。审图的就是这意思。别人的图不一定对啊,不能参考错的图。
发表于 2013-9-11 17:41:38 | 显示全部楼层
没错设SPD了
     
发表于 2013-9-22 14:37:42 | 显示全部楼层
图审意见没错,根据规范增设相应的SPD吧,没啥困惑的!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 07:02 , Processed in 0.069338 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表