一个住宅小区(二类高层)共15栋楼,消防控制室设在某栋楼首层,无地下室。每栋楼首层配电间设一消防接线端子箱,请教各位,由消防控制室引到各栋楼的消防线缆怎么考虑,是否可以用一多芯KVV电缆埋地敷设(包含信号、电源、消防电话、手控、消火栓按钮)?
火规 8.2.3 不同系统、不同电压、不同电流类别的线路,不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔内。这条针对屋内布线,室外是否适用呢。 |
|