废话,是中继器,没有电源怎么行。

我们在说“二总线制;有极性”的问题,对吧?
     
发表于 2014-5-27 14:13:54 | 显示全部楼层


隔离的,不就是信号回路吗?

PS
丁大人的电源隔离图示,看不懂。
发表于 2014-5-27 14:26:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-27 15:01:32 | 显示全部楼层
1、其实从实际功能来说报警器的CPU根据程序会处理单个探测器的故障,是不会影响总线的正常使用的。
2、但这种处理是当接到总线上的探测器等消防设备没有返回应答信号时,在火灾报警器上显示故障点。个人认为,各类消防设备故障时,如果在不隔离故障设备的状态下,是否不会影响总线的运行,应当核实。
3、各类消防设备的故障原因有多种多样:内部电子线路、元器件故障,连接点腐蚀、线路短路、断路故障等。如果没有厂家能保证接入总线上的各类消防设备各类故障都不影响总线的正常工作,那按规范设置一定数量的总线隔离器就是必要的。如果厂家说能保证不管怎样的故障都能保证不影响总线的正常工作,那我们不设置隔离器也是符合规范条文说明的要求的。

4、至于说带隔离器功能的各种消防设备,这种产品现在较少。就是以后普遍普及了,但在总线干线和分支总线的分支处也宜按原有做法设置隔离器。此目的是当支线总线故障时(很难短路故障,不等于不会故障,特别是在经常变更装修的空间内)不会影响总线干线。

5、有人可能觉得很小的概率是否太苛刻了。对于消防早期预警的重要性,个人认为苛刻点不是坏事。
     
发表于 2014-5-27 15:24:54 | 显示全部楼层
回复 19# 治学以诚

 名称型号:HJ-1751中继模块(短路隔离器)  
使用方法:安装于二总线回路的前端,(可通过短接块设置:1.分支型≦40个地址点2.回路型≦252个地址点)当该分支回路短路时,将被自动断开
 监控电流:1μA  
 特点:二总线制;有极性
尺短寸长 发表于 2014-5-27 14:06

你不懂的,中继器,与规范中的隔离是两样东西,一个中继器,要有四根线。24伏+信号线。
治学以诚 发表于 2014-5-27 14:08


HJ-1751中继模块(短路隔离器)可不是“一个中继器,要有四根线。24伏+信号线” 。