[规范条文] 新《火规》本人的一点小问题

[复制链接]
     
发表于 2014-5-27 11:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大问题,大家都说的差不多了,我就说点自己的小问题
一、6.2.18.4提到的“火灾确认灯”,什么是火灾确认灯?他是做什么用的?装在什么位置?如何与系统连接?
二、6.5.1条,说的是光报警器的安装位置,那声报警器的安装位置如何确认?是否可把声光统一起来考虑?
三、6.7.3条,提到了多线制消防电话,没有提总线制电话。敢问各位坛友,你们在设计中一般用那种?
     
发表于 2014-5-27 12:56:44 | 显示全部楼层
回复 1# yjgabc
6.2.18.4提到的“火灾确认灯”,什么是火灾确认灯?他是做什么用的?装在什么位置?如何与系统连接?

个人理解:“火灾确认灯”是感烟探测器附属显示灯,表示确有火灾发生。如果感烟探测器安装在吊顶上方,火灾确认灯会受到格栅遮挡。此时要分离设置,应有对应产品。“火灾确认灯”不与系统连接,和感烟探测器配套使用。
QQ截图20140527125252.png
发表于 2014-5-27 13:11:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 xtzy 于 2014-5-27 13:24 编辑

6.2.18.4 :探测器的确认灯是指探测器本身的指示灯,在各格栅吊顶内安装探测器时,应在下方能看见其灯的状态,如果看不见可以另在格栅吊顶下设置其状态确认灯。

6.5.1条:说明了光报警器的设置位置,至于火灾报警器有声压级的要求,而光报警器有光的闪烁、亮度等制造消防合格产品的制造标准要求,如果声光报警器都满足了其制造的技术指标要求,并且按规范又在同一地方需要设置,应当可以选用声光报警器,毕竟满足了规范要求。
6.7.3条:都在用,规范也没有强制只能用哪种,各有利弊。
发表于 2014-5-27 13:41:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-5-27 13:48:07 | 显示全部楼层
在今天,任何一个坏掉,不仅不影响其他的设备,而且,可以准确的指出,那个位置那一只故障。不再需要把故障设备隔离在一个较小的范围内了。
治学以诚 发表于 2014-5-27 13:41


这句话的前提条件:每个设备自身必须带隔离功能。

在今天,所有供应商提供的产品,其设备自身都带隔离功能了吗?
发表于 2014-5-27 13:50:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-5-27 13:52:16 | 显示全部楼层
每个设备自身必须带隔离功能,3.1.6条无需再遵守。

3.1.6条的问题,出在语句组织上,导致歧义,甚至还令标准图集的编撰者画错了示意图。
发表于 2014-5-27 13:54:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-5-27 13:54:33 | 显示全部楼层
这就是早期设置隔离的作用。
治学以诚 发表于 2014-5-27 13:50


不说远期。

今天设置隔离的作用,怎样的情况?
欢迎老诚开讲。
     
发表于 2014-5-27 13:55:42 | 显示全部楼层
分布智能式报警探测器。都是这些东西。无一例外。都是一模一样的技术。
治学以诚 发表于 2014-5-27 13:54


一统江湖了?

老诚——号令天下,莫敢不从?
发表于 2014-5-27 13:57:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-27 14:00:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-5-27 14:06:47 | 显示全部楼层
 名称型号:HJ-1751中继模块(短路隔离器)  
使用方法:安装于二总线回路的前端,(可通过短接块设置:1.分支型≦40个地址点2.回路型≦252个地址点)当该分支回路短路时,将被自动断开
 监控电流:1μA  
 特点:二总线制;有极性

“二总线制;有极性”,会不会是CAN总线系统?
PS
老诚说了:CAN总线系统——24伏,无极性,分布智能
发表于 2014-5-27 14:08:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-27 14:11:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽