账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 751|回复: 7
收起左侧

江苏审图中关于无消防建筑中的防火门回复,有点无语啊。

[复制链接]
     
发表于 2016-11-3 13:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
无消防建筑中,可能设计中会遇到较多,确实关心常开、常闭防火门是否要做的问题,但看江苏的回答1:提问中无消防的楼,  江苏审图回答成要做消防去了,并且看意思还要做到消防系统中去
2:防火门本身就是独立系统,不用和消防合用。
3:这种无消防的楼,还用做防火门监控吗?
1.png
     
发表于 2016-11-3 14:24:07 | 显示全部楼层
是呀,一台防火门就得上火灾报警系统、防火门监控系统、消防控制室
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
 楼主| 发表于 2016-11-3 14:31:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-11-3 14:24
是呀,一台防火门就得上火灾报警系统、防火门监控系统、消防控制室

1:要不就不做。
2:要做就独立系统。
回答的太不明确了,好多条这样的回复。
     
发表于 2016-11-3 15:35:08 | 显示全部楼层
让建筑改常闭,顽石。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2016-11-7 08:14:26 | 显示全部楼层
那种审图问答,要少看。
很多人多年不食人间烟火了。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2016-11-7 09:06:28 | 显示全部楼层
提的问题有问题。
根据建规,有常开防火门,必须设置消控室。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2016-11-7 11:06:30 | 显示全部楼层
真实无理缠头..审图不画图害死人..
     
发表于 2016-11-8 08:43:59 | 显示全部楼层
先有报警系统,然后才有的防火门监控吧!现在反过来了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|《建筑电气》杂志官方论坛    

GMT+8, 2018-4-25 10:41 , Processed in 0.204527 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表