账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6524|回复: 5

[问题探讨] 关于GB50016-2006 建筑设计防火规范 11电气章节

[复制链接]
发表于 2014-6-16 18:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 ypdi3338 于 2014-6-16 18:30 编辑

1、关于供电电源负荷等级
规范文字:
1 除粮食仓库及粮食筒仓工作塔外,建筑高度大于50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库的消防用电应按一级负荷供电;
2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
1)室外消防用水量大于30L/s 的工厂、仓库;
2)室外消防用水量大于35L/s 的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);
3)座位数超过1500 个的电影院、剧院,座位数超过3000 个的体育馆、任一层建筑面积大于3000m2 的商店、展览建筑、省(市)级及以上的广播电视楼、电信楼和财贸金融楼,室外消防用水量大于25L/s 的其它公共建筑;
3 除本条第1、2 款外的建筑物、储罐(区)和堆场等的消防用电可采用三级负荷供电;

根据规范内容,主要针对 厂房(仓库)、储罐区与堆场、民用建筑进行分类说明;

根据规范《GBT 50504-2009 民用建筑设计术语标准》建筑分为:民用建筑(居住建筑和公共建筑)、工业建筑和农业建筑
公共建筑:供人们进行各种公共活动的建筑;

为什么在第1条里面,没有提及甲类厂房和甲类、乙类仓库(火灾危险程度更大啊);
为什么在第2条里面,突然出现工厂这么大概念范围的字眼(目录和正文其他地方都没有描述工厂),同时又出现没有前缀定义的仓库,与第1条是否冲突;

2、关于消防应急照明和消防疏散指示标志
规范文字:
11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:
1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;
3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;
4 建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;
5 公共建筑中的疏散走道。

根据第5条,是不是厂房和丙类仓库的疏散走道不用考虑应急照明(疏散照明);
再者,1~5是附属的下属部位,如果,变电所,消防控制室是独立于厂房或库房的情况,是不是这条就不适用了;
还有,甲乙丁戊类仓库为什么不用考虑应急照明

另规范文字:
11.3.4 公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:

这里提及了高层仓库,而11.3.1只说了丙类仓库,根据《应急照明和疏散指示系统规范》一般有疏散标志就应有疏散照明,前后是否矛盾;
同样,附属厂房的变电所或独立变电所,要不要考虑疏散标志

个人总的感觉,规范对适用的对象和范围界定很模糊,不知道各位同仁和专家是怎么理解的?
     
发表于 2014-6-16 20:17:48 | 显示全部楼层
新的防火规范不是很快就要出了吗?还讨论这些老条款有何意义?
     
发表于 2014-6-17 08:13:34 | 显示全部楼层
在消火栓规范、防排烟规范出台前,建规不会推出吧?
 楼主| 发表于 2014-6-17 12:06:08 | 显示全部楼层
回复 2# 大鼻山


    有报批稿什么的吗,共享一下
     
发表于 2014-8-24 10:39:10 | 显示全部楼层
楼主提得很好,确实有疑问,我就从来没想到这些疑问。
发表于 2015-3-19 14:43:41 | 显示全部楼层
确实有疑问
新的防火规范很快就出
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-17 04:26 , Processed in 0.062350 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表