账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5797|回复: 5

审图中心开始按新规范审图了

[复制链接]
发表于 2014-7-9 15:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
强制性条文及安全性方面
1.模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内(GB50116-2013第6.8.2条),宜相对集中设置在金属模块箱内(GB50116-2013第6.8.1条)。
2.火灾自动报警系统总线隔离器保护的现场部件总数量不应超过32点(GB50116-2013第3.1.6条)。
强制性标准方面
1.配电箱AP5/AP6系统图WP2/3出线断路器以及排烟风机控制箱-2AT2/-3AT2双切开关前进线断路器不满足GB50054-2011第6.3.6条。
2.平面图部分照明(包括应急照明)分支配电回路路径不供电距离太长,短路保护不能满足GB50054-2011第6.2.4条要求。照明配电箱宜靠近负荷中心设置,终端配电箱供电范围过大时宜设置分配电箱。
3.疏散通道上防火卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温探测器(GB50116-2013第4.6.3条)。
4.疏散通道上的防火门应设置防火门监控器,常开防火门应可以联动控制(GB50116-2013第4.6.1条)。
其它
1.规范GB50116-98、GB50034-2004已废止,请采用现行有效版本规范。
2.汽车库宜选用点型感烟探测器(GB50116-2013第5.2.2条)。
3.每个疏散出口处和拐角处均应设置光警报器,每个报警区域内应均匀设置声警报器(GB50116-2013第6.5.1条、6.5.2条)。
4.火灾自动报警系统图和平面图对于总线(连接设备不宜大于200点/100点)、总线隔离器(保护设备总数量不应超过32点)、连接设备之间的分配关系表达不清楚。
5.已设置消防控制室的建筑,消火栓按钮应通过消防控制室联动控制器启动消防泵,不宜直接起泵,详见GB50116-2013第4.3.1条及条文说明。
6.火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013已于2014年5月1日正式实施,火灾自动报警系统施工图设计应依据现行版本规范要求进行调整、修改,其中关于火灾自动报警系统设计的一些重要技术、管理措施及要求,无法采用施工图绘图方式进行体现的,应补充设计说明。
 楼主| 发表于 2014-7-9 15:51:20 | 显示全部楼层
没有办法,重新出图。
     
发表于 2014-7-9 18:15:19 | 显示全部楼层
本来就应该开始按新规范审图了吧,我们这凡是在5.1前未报消防的项目,不管是什么时候做的设计,一律按新标准审批。
     
发表于 2014-7-24 09:24:42 | 显示全部楼层

对于这些真的要严格实施吗?
发表于 2015-3-20 10:46:32 | 显示全部楼层
火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013已于2014年5月1日正式实施
     
发表于 2015-3-21 22:46:03 | 显示全部楼层
照明配电箱宜靠近负荷中心设置,终端配电箱供电范围过大时宜设置分配电箱。


这条审图意见,是有毛病的。设置分配电箱,实际上是解决不了供电半径太长这一问题的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 03:24 , Processed in 0.055511 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表