账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6563|回复: 4

[问题探讨] 幕墙防雷相关问题

[复制链接]
     
发表于 2016-8-23 11:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题二类防雷,建筑物80米
问题1:等电位环(以前叫均压环)是否还需要,如需要怎么做,不需要阐述原因
1)从哪层开始做起,QX-2009是从每层开始,起点是室外覆土,上海幕墙规范2012也有要求每小于三层
2)是利用建筑物的土建均压环,幕墙仅接入环上,还是原土建建筑引下线处预留钢板,幕墙接上去,幕墙水平成等电位环。
3)新版防雷图集及规范除一类防雷外,看似要求其余均是20米接入,等电位环的垂直间距究竟多少合适有幕墙时,上海幕墙规范垂直间距小于3层(却未对距离要求)
问题2: 60米以上,玻璃幕墙是否能做隐框
问题3:原有个项目防雷办下发意见,大于100平方幕墙应采用明框结构


发表于 2016-8-23 14:47:33 | 显示全部楼层
新版雷规,强调的整体防雷,建筑物的整个钢筋体系,包括梁内钢筋和柱内钢筋均作为引下线使用;建筑物外围框架柱内钢筋引上与接闪网或接闪带相连,中间的连接应满足规范的第4.3.5条第6款。
所以,不存在均压环的概念
发表于 2016-8-23 14:48:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2016-8-23 14:51 编辑

二类防雷,45米以上都不宜采用隐框
     
 楼主| 发表于 2016-8-23 18:48:04 | 显示全部楼层
GB/T21714.3-2015
57.png
     
 楼主| 发表于 2016-8-23 18:48:48 | 显示全部楼层
新版防雷图集15D503
89.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 16:51 , Processed in 0.064610 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表