一个丙类仓库 长75米宽65米 一层隔了三个大空间 二层隔了二个大空间  三层就一个大空间 四层也一个大空间  这样的建筑如何让做疏散照明和指示
     
 楼主| 发表于 2017-12-12 21:35:41 | 显示全部楼层
是不是只在楼梯间做疏散就行  库区内可以不做
发表于 2017-12-13 09:07:41 | 显示全部楼层
jiangguoyin 发表于 2017-12-12 21:35
是不是只在楼梯间做疏散就行  库区内可以不做

是不是只在楼梯间做疏散就行  库区内可以不做
是的
     
发表于 2017-12-13 10:03:49 | 显示全部楼层
jiangguoyin 发表于 2017-12-12 21:35
是不是只在楼梯间做疏散就行  库区内可以不做

不是的。

疏散指示按规范要求做,GB50016的10.3.5条,间距20m(等等)

疏散照明需要设置在疏散走道上,GB50016的10.3.1.4条
发表于 2017-12-13 10:28:18 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-12-13 10:03
不是的。

疏散指示按规范要求做,GB50016的10.3.5条,间距20m(等等)

GB50016的10.3.5条,间距20m(等等)
是高层库房,丙类厂房

点评

嗯,确实如此  发表于 2017-12-14 09:50