账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4930|回复: 5

[求助] 丙类仓库如何做疏散指示和疏散照明

[复制链接]
     
发表于 2017-12-12 21:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个丙类仓库 长75米宽65米 一层隔了三个大空间 二层隔了二个大空间  三层就一个大空间 四层也一个大空间  这样的建筑如何让做疏散照明和指示
     
 楼主| 发表于 2017-12-12 21:35:41 | 显示全部楼层
是不是只在楼梯间做疏散就行  库区内可以不做
发表于 2017-12-13 09:07:41 | 显示全部楼层
jiangguoyin 发表于 2017-12-12 21:35
是不是只在楼梯间做疏散就行  库区内可以不做

是不是只在楼梯间做疏散就行  库区内可以不做
是的
     
发表于 2017-12-13 10:03:49 | 显示全部楼层
jiangguoyin 发表于 2017-12-12 21:35
是不是只在楼梯间做疏散就行  库区内可以不做

不是的。

疏散指示按规范要求做,GB50016的10.3.5条,间距20m(等等)

疏散照明需要设置在疏散走道上,GB50016的10.3.1.4条
发表于 2017-12-13 10:28:18 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-12-13 10:03
不是的。

疏散指示按规范要求做,GB50016的10.3.5条,间距20m(等等)

GB50016的10.3.5条,间距20m(等等)
是高层库房,丙类厂房

点评

嗯,确实如此  发表于 2017-12-14 09:50
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-4 02:23 , Processed in 0.077132 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表