账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13043|回复: 7

[求助] 如何对新风机组配电与控制?

[复制链接]
     
发表于 2014-4-17 11:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
正在做的一个工程,暖通专业提资过来空气处理机组(应该与新风机组算是一类的东西吧)。我想问一下,如何给空气处理机组配电或者控制呢?这个楼里没有楼宇自控系统的DDC箱。
首先说,我不知道新风机组是设备自带控制箱,还是需要电气专业给配控制箱?如果是前者就好办了,把电源直接引到控制箱就OK了。如果是后者就有问题了,我在国标图集里没有找到这部分内容,所以不能引用国标图集;而自己画呢,应该不光画一次回路,还要画二次接线才算完整吧,但这里有电动阀、电加热段等设备,应该还需要联动控制,说实话我也搞不定。
这种情况正常应该怎么处理呢?我看有的设计图纸对控制箱(不是新风机组的)提出控制要求,写由专业厂家制作。对于这种做法是否规范呢?这里的专业厂家具体是指什么厂家呢?如果施工单位或者生产厂家找我要二次接线原理图,我是不是还得给人家提供呢?
先谢了!
发表于 2014-4-17 17:41:52 | 显示全部楼层
回复 1# 河图

10D.JPG


图集的二次同样适用于新风机
     
 楼主| 发表于 2014-4-17 20:14:37 | 显示全部楼层
谢谢,谢谢你精心的回答,我以前的确没注意图集里你框选的这句话!
我还想继续请教一下:如果套用图集,那新风机组旁边的电动调节阀,电加热段怎么控制呢,难道我还要在旁边再加一个控制箱吗?图集里只是1台单独的风机,可新风机组还要和电动阀,加热段配合使用,应该需要联动吧,完全按图集似乎实现不了吧!
再次感谢!
发表于 2014-4-17 21:20:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-17 22:03:49 | 显示全部楼层
新风机组 单相如同风机盘管控制,三相的,可以选带控制器。
发表于 2014-4-18 11:47:36 | 显示全部楼层
回复 3# 河图

建议可采用02X201-1的相关页 按图集做法 是利用控制器实现的
也就是您所说的控制箱
     
 楼主| 发表于 2014-4-18 14:29:21 | 显示全部楼层
谢谢诚版,谢谢各位!
我去下载个02X201-1研究一下!
这是哪个专业的图集呀,X头的没接触过!
     
 楼主| 发表于 2014-4-24 10:20:54 | 显示全部楼层
X是弱电专业的,刚咨询完,呵呵!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-6 09:44 , Processed in 0.071460 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表