账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 39485|回复: 57

[问题探讨] 进线电缆你是怎么选的呢?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2013-9-29 12:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:一幢建筑物的配电采用三相四线制系统,接地采用TN-C-S系统,电缆载流量和开关的额定电流选择均无误,动热稳定、开关的灵敏度均已校验符合规范要求。
单选投票, 共有 95 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
D800-1~8 + 3 好深的坑。。。可入围注册电气考试题目。。 ...

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2013-9-29 13:34:50 | 显示全部楼层
投票前提不清,一个建筑物的进线采用6平方的,本身就有问题,除非就是一个小传达室。应该就事论事。
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2013-9-29 13:59:40 | 显示全部楼层
回复 2# yjgabc


  你干嘛钻牛角呢?我都说明了 电缆载流量和开关的额定电流选择均无误
问题的重点是电缆选型,不是其他。

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
yjgabc + 2 应该严谨~

查看全部评分

回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-9-29 14:20:51 | 显示全部楼层
回复 3# RK5707

单选投票
1.  YJV-0.6/1kV-4x6mm2   
2.  YJV-0.6/1kV-3x6+10mm2

人家2# yjgabc 是好心提醒。
3# RK5707 你应该这样提问:

说明:一幢建筑物的配电采用三相四线制系统,接地采用TN-C-S系统,假定电缆载流量和开关的额定电流选择均无误,动热稳定、开关的灵敏度均已校验符合规范要求。

最新的GB 50054-2011,已经与IEC标准接轨,此情况下的PEN截面不应小于10mm2。
YJV-0.6/1kV-3x6+PEN10(mm2)是非标产品,建议采用YJV-0.6/1kV-3x10+PEN10(mm2)为妥。

评分

参与人数 2E币 +6 收起 理由
geminiknight + 1 很给力!
RK5707 + 5 永远的偶像!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2013-9-29 14:34:22 | 显示全部楼层
呵呵 谢谢2楼师傅的好心提醒。

感谢 迟短大哥的热心回复。

评分

参与人数 1E币 -1 收起 理由
yjgabc -1 错别字,扣一分,"尺"

查看全部评分

回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-9-29 14:57:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 hbsjzsjy 于 2013-9-29 14:58 编辑

GB 50054-2011中电缆进线PEN线最小截面为10mm2的规定在哪里?{:loveliness:}
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2013-9-29 15:10:06 | 显示全部楼层
回复 6# hbsjzsjy 8D3ZIXL}48I3L]{}9P(OI)1.jpg
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-9-29 15:11:03 | 显示全部楼层
3.2.10 在配电线路中固定敷设的铜保护接地中性导体的截面积不应小于10mm2,铝保护接地中性导体的截面积不应小于16mm2。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-9-29 15:29:29 | 显示全部楼层
何谓国定敷设?俺一直认为导体在绝缘子上敷设才是国定敷设,本题中的进线电缆是固定敷设的?

评分

参与人数 1E币 -2 收起 理由
353388484 -2 错别字

查看全部评分

回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-9-29 15:47:30 | 显示全部楼层



    对啊,何为固定?埋管的电缆就一定是固定不变的了?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-9-29 15:50:16 | 显示全部楼层
是相对移动电缆来说的  电缆沟  桥架  穿管  埋地都属于固定敷设
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-9-29 15:51:35 | 显示全部楼层
回复 10# yjgabc
固定和国定敷设不是一个概念吧?

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
yangyang7201 + 1 “国定敷设”——出现错字了!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-9-29 15:58:46 | 显示全部楼层
4楼说的很对。
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2013-9-29 15:59:09 | 显示全部楼层
回复 9# hbsjzsjy


    呵呵 你见过谁家的进线电缆敷设是 移动敷设的?

我个人了解的固定敷设 应该是相对于临时敷设的哪一种,今天拉到这里 明天拉到哪里的那种电缆。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-9-29 16:15:35 | 显示全部楼层
GB50054-2011第3.2.10条由GB16895.3-2004(IEC 60364-5-54:2002)中条款转化而来。
1.jpg


GB50054-2011第3.2.10将“PEN导体只能在固定的电气装置中采用”转化为“在配电线路中固定敷设的保护接地中性导体”,个人不理解,存在与9#hbsjzsjy相同的疑问。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-12 13:14 , Processed in 0.083655 second(s), 36 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表