账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14119|回复: 11

[求助] 哪些防火门需要防火门监控

[复制链接]
     
发表于 2021-11-25 14:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
例如配电室的防火门,住宅的大门是防火门需要防火门监控吗?还是说只有公共走道的门需要防火门监控?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-11-25 14:57:38 | 显示全部楼层
在火灾时需要消防联动的才需要设,由建筑决定
     
发表于 2021-11-25 15:05:40 | 显示全部楼层
疏散通道上的防火门
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-25 15:17:44 | 显示全部楼层
     
发表于 2021-11-26 08:55:57 | 显示全部楼层
防火门监控现在有争议的主要是常闭防火门要不要监控的问题
     
发表于 2021-11-26 09:16:33 | 显示全部楼层
按照火规答疑文件:“具有消防控制室的场所应设置防火门监控系统”。
常闭防火门是否需要设置监控系统?规范组来解答 - 消防百事通  https://new.fire114.cn/zxapp/detail?id=275
     
发表于 2021-11-26 09:17:37 | 显示全部楼层
具体执行情况,以当地消防要求为准。
     
发表于 2021-11-26 10:21:20 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2021-11-25 14:57
在火灾时需要消防联动的才需要设,由建筑决定

这个不行,建筑会来问你,哪个需要设
     
发表于 2021-11-26 10:47:49 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2021-11-25 14:57
在火灾时需要消防联动的才需要设,由建筑决定

你这个说法没有依据。疏散通道上的防火门都应设置。
     
发表于 2021-11-26 10:53:20 | 显示全部楼层
是有火灾自动报警的场所需要设置,连通室外的门不需要做,这个不是防火门,只针对疏散通道上的防火门,设备用房的不用做
     
发表于 2021-11-26 12:15:55 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2021-11-26 10:53
是有火灾自动报警的场所需要设置,连通室外的门不需要做,这个不是防火门,只针对疏散通道上的防火门,设备 ...

你说的情况很普遍,现在建筑画图在不违反防火规定的情况下,把对外的门直接都标防火门,减少编门窗表的工作量
     
发表于 2021-11-26 17:11:12 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2021-11-26 12:15
你说的情况很普遍,现在建筑画图在不违反防火规定的情况下,把对外的门直接都标防火门,减少编门窗表的工 ...

我们院对外的门是不做防火门的。  以前我对外的门也做监控  反被审图提了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则