账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 28295|回复: 25

知道断路器额定电流,怎样确定导线?

  [复制链接]
发表于 2011-1-13 01:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
线路在耐过负荷电流时间最损害线路寿命。耐短路电流时间很短。所以选择导线时候基本就按过负荷耐流选择?

GB50054-95
第4.3.4条 过负载保护电器的动作特性应同时满足下列条件:
           Ib≤In≤Iz  
          I2≤1.45Iz
式中 Ib——线路计算负载电流(A)
      In——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);
      Iz——导体允许持续载流量(A)
   I2 ——保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为低压断路器时,I2为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,I2为约定时间内的约定熔断电流.
  
1.配电保护型断路器:I2=1.3In,满足I2≤1.45Iz时,即1.3In≤1.45Iz,0.9In≤Iz
2.家用和类似场所断路器:I2=1.45In,满足I2≤1.45Iz时,即1.45In≤1.45Iz,In≤Iz

所以,导体允许持续载流量 只要大于 断路器额定电流  就可以?不必在额定电流In的基础上乘以某个系数来选择导线???
     
发表于 2011-1-13 08:43:37 | 显示全部楼层
导体允许持续载流量 只要大于 断路器额定电流  就可以
发表于 2011-1-13 08:56:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-1-13 11:38:55 | 显示全部楼层
楼主的理解符合规范要求。。。。
发表于 2011-1-13 16:10:01 | 显示全部楼层
线路过负荷保护的二个公式,《建筑电气》10年第4期有专门论述。断路器的特性曲线不是一条线,是一条带;断路器反时限过电流断开动作特性有1.05倍整定电流的约定不脱扣、1.3倍整定电流约定脱扣的国家标准。从上述二观点,线路过负荷保护的二个公式不适用断路器保护线路。举一例,配电设计,三相,计算电流为32A,BV线敷设在空气中,环境温度为35度,电线根数4根,按线路过负荷保护第一个公式,断路器整定电流取32A,查表,选用持续载流量为33A的BV-5X6导线。但线路过负荷时会出现怎样结果呢?当过负荷电流为33.5A时,断路器约定不脱扣;当过负荷电流为40A时,断路器约定不一定脱扣,有可能不脱扣而长时间过负荷;这样线路过负荷保护不是变成了空话吗。唯一可解释的是制订线缆持续载流量时,已预留了1.45倍超载量。
   因此线路过负荷保护第一个公式不适用断路器保护线路,公式最后项需加上1.3~1.45作分母,第二个公式去掉1.45系数,才能起线路过负荷保护作用。
   以上看法,请大家指教。
发表于 2011-1-13 16:32:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-1-13 16:33:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-1-13 16:35:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-1-15 12:34:28 | 显示全部楼层
提一个大胆的问题,入门者在5楼举的例子,如果计算电流为33A时,断路器整定电流仍取32A,按断路器国家标准,电路满负荷33A时,断路器还处在约定不脱扣状态。这样断路器整定电流取值可以吗?审图通得过吗?按规范要求断路器整定电流取40A,供电线缆也有可能要提高一档,这是不是一种浪费。更有甚者,熔断体国家标准约定不熔断电流为额定电流的1.25倍,比断路器还要大,浪费是否更大?
   上述低规与电器制造标准初看是有矛盾的,这矛盾是怎样统一解决的,请这方面人士能否解答或指点在何种文献中有这方面知识。如果矛盾不能统一解决,二者之一要改一改了。
     
发表于 2011-1-18 19:10:49 | 显示全部楼层
如果计算电流为33A时,断路器整定电流仍取32A,————我认为不可以,不能去用电器的预留(这个词不很准确)的容量。。。。

就条文来说,允许超过,不许不足,对吧。。。

供电线缆也有可能要提高一档,这是不是一种浪费 ———— 这不算是浪费。。。。

矛盾不能统一解决,二者之一要改一改了———— 好像不能混为一谈。。。。

死扣规范的一些底线,踩着底线走很危险,这点钱不值得省,这样的风险不值得冒。。。。。

入门者的说法确实很大胆。。。。非入门级别了,属于探索者的说。。。。。
     
发表于 2011-1-18 19:15:12 | 显示全部楼层



这番话与2010年第二期的一篇文章有些相近。。。。

我认为你可以把这些观点整理一下,写篇论文给《建筑电气》杂志社投稿。。。。。
发表于 2011-1-20 10:54:44 | 显示全部楼层
大家好好理解一下这张图,并结合上述文章。
I2IBIZ.jpg

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 灌水上榜。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-1-20 21:19:34 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,你是不是可以把这个图解释解释。。。。。
发表于 2011-1-21 10:52:13 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-1-21 11:52:26 | 显示全部楼层
帖子我看了:第一个公式是针对稳定载荷的,第二个公式(1.45)是针对交变载荷的。。。

老诚,这些你懂么,懂得什么是交变载荷么。。。。。

懂就在这给我说说呗。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则