ethan_fan 发表于 2023-7-13 15:03 图集什么时候可以作为审图依据了?
使用道具 举报
nihaoccs 发表于 2023-7-13 15:44 每个房间外墙预留接地端子板与室外机金属外壳连接可以不
雷风zy 发表于 2023-7-13 15:32 和楼上一样,参照图集那个,在用电设备周围敷设两圈扁铁
雷风zy 发表于 2023-7-13 16:19 应该不可以,本意是放触电的,刚从一位大佬那学习过来http://www.jzdq.net.cn/club/thread-124641-1-1.ht ...
nihaoccs 发表于 2023-7-14 15:27 那室外做LEB端子箱呢 将几台室外机连起来
雷风zy 发表于 2023-7-14 15:34 不太清楚是怎样的室外机,如果是像家用那种小壁挂空调的室外机,感觉专家提的也没啥道理,最好和专家沟通 ...
nihaoccs 发表于 2023-7-14 15:41 就是办公室壁挂式空调,大概一层有10个房间,图审要设辅助等电位联结。我看了 建筑电气 建筑电气与智能化 ...
消防应急照明专题帖子汇总
雷风zy 发表于 2023-7-14 15:59 如果不想设置,我在想能不能这样回:一层空调外机均设置空调防护板作为直接接触防护措施,一般人员无法触 ...
nihaoccs 发表于 2023-7-14 16:16 我现在考虑的是每个房间外墙设置LEB ,与室外机金属外壳连接。不知道这样是否可行
rainmen_73 发表于 2023-7-14 17:15 关键是考虑发生绝缘故障时,人站立场所的手(接触设备外壳),脚(地面站立)间故障电压在安全范围内