账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: xuan0110

[问题探讨] 照明应急电源管SC可否改为KBG管,图纸交底时提出的问题

 火.. [复制链接]
发表于 2012-12-27 16:20:18 | 显示全部楼层
现场实际与设计规范有不少冲突的地方,变更不可以,你做你的、我装不知道,可以。
发表于 2012-12-27 16:46:13 | 显示全部楼层
可以,《民规》8.4.2是这样说的“明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,采用管壁......明敷或暗敷于干燥场所的金属导管......”从语句判断,都不是强制性的,而是建议性的。
     
发表于 2012-12-27 17:09:41 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-12-27 17:50:14 | 显示全部楼层
回复 13# rachanaqiu


    这位妹妹。真的不忍心反驳你啊,但是不得不说,第一,手册不能当规范使;第二、你说的手册第九章没有你说的管壁厚的问题。(第九章是介绍电缆载流量);第三、14#楼的坛友已经说得很明确了,常规的最厚的KBG是1.2MM。你不能拿需要定制的特殊管材来支持你的理论。
本来这个问题是个很小的问题,本不想花太多的精力来解释这个并不深奥的问题。
     
发表于 2012-12-27 18:40:24 | 显示全部楼层
回复 19# yjgabc


淡定淡定,无需争论,看这个即可——

CECS100.98 《套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范》
http://wenku.baidu.com/view/f7c5677fa26925c52cc5bf78.html
发表于 2012-12-27 21:50:23 | 显示全部楼层
回复 15# rachanaqiu


    {:sweat:}书上这么确实是这么写的没错,但实际应用中不是,主要还是1.0和1.2的壁厚。但多数厂家都达不到这个标准,基本都会比相对应的规格小,因为生产允许有误差,但偏偏中国厂家生产出来的误差基本都是偏小,至于为什么我就不清楚了。另外我看你在另一个讨论中也回答了这个问题,用到也是“设计手册上说有这种规格的”这样的话,所以我觉得还是除了规范、手册、图纸还得多看看实际情况是怎样的。如有冒犯请多海涵。
另外大家可以看下这个施工讨论http://www.jzdq.net.cn/club/thread-24164-1-1.html
     
发表于 2012-12-28 08:21:37 | 显示全部楼层
KBG即使有1.0;1.2;1.6mm

还有加工偏差±mm

管子厂几乎都是负偏差。。。生产0偏差或正偏差的员工早已被解雇。。。

JDG管1.5mm厚,实际都是1.45mm吧


所以为了自保,还是JDG好些
发表于 2012-12-28 08:40:34 | 显示全部楼层
我技术交底时经常告诉他们壁厚要求,建议采用SC管(说实在的JDG管也不咋地),如果不按照设计,那么在坚持达到壁厚要求时和甲方去谈,如果谈妥了再给设计写洽商。
发表于 2012-12-28 09:17:43 | 显示全部楼层
回复 19# yjgabc


    第九章506页确实有提到KBG管的三种规格~~~ (第三版的~~~)
     
发表于 2012-12-28 09:25:46 | 显示全部楼层
是的。

但由于CECS100.98 《套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范》中,KBG标准管没有1.6mm的规格,所以施工承包商不会去特殊定制,除非设计提出专项要求,这还不如直接用JDG了。
     
发表于 2012-12-28 09:25:50 | 显示全部楼层
回复  yjgabc


淡定淡定,无需争论,看这个即可——

CECS100.98 《套接扣压式薄壁钢导管电线管路施 ...
尺短寸长 发表于 2012-12-27 18:40

这本施工及验收规范允许暗敷啊
     
发表于 2012-12-28 09:45:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-12-28 09:48 编辑

回复 22# D800-1~8


JDG  管标准壁厚是 1.60mm,但由于标准允许其壁厚误差 ±0.15mm, 这些追求眼前利益的供货商,就直接按最薄的 1.45mm 壁厚供货。

为求自保,看来今后为满足 GB50054-2011 的 1.50mm 最小壁厚要求,采用 JDG  管还得特别要求“JDG 管壁厚负偏差不得低于 -0.10mm”才行。

范伟曰:防不胜防啊! {:dizzy:}
     
发表于 2012-12-28 09:47:50 | 显示全部楼层
回复 26# rainmen_73


GB50054-2011 不允许了。
     
发表于 2012-12-28 09:51:00 | 显示全部楼层
回复 26# rainmen_73


引用这份标准的意思,是谈壁厚,不是讨论明、暗敷。
明、暗敷,执行GB50054-2011 的 7.2.10 规定。
     
发表于 2012-12-28 10:03:35 | 显示全部楼层
在本地,N年前质监站就不允许采用KBG管了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则