消防应急照明专题帖子汇总
tianshaoyi 发表于 2015-10-16 16:56 所引出的支路直接给本防火分区的应急照明供电,例如本设备室照明,没有问题。如果是给本防火分区的应急照明 ...
尺短寸长 发表于 2015-8-3 11:24 实录45 …… 10.3.3 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 (备用照明不需要设置蓄电池组,疏散照明需要蓄电池组,保证生命安全,故不能共用一个回路)(切断消防电源强制点亮应急照明的措施是错误的,采用220V电源供电也不能切掉市电,可以在配电箱内加变压器解决矛盾。)(双头灯属备用照明,特点是断电自动点亮,不用于疏散照明,如果火灾前因故断电了,双头灯点亮直至把电耗尽,此时若发生火灾则无疏散指示照明。)
尺短寸长 发表于 2015-10-16 09:11
尺短寸长 发表于 2015-10-16 09:23 分就分呗,反正不用你掏钱。 如果应急照明平时不用,动照分开有多大意义?轿厢照明平时还一直在用呢,不 ...
fitman 发表于 2016-4-26 17:43 1、按理是动力和照明要分开系统。但不作为平时照明的应急照明实在想不出分开的必要性。 2、动力和照明分开 ...
zz_1973 发表于 2016-4-27 16:00 一二级负荷供电的消防用电设备,应末端切换。 潜水泵有人这样设计吗? 什么算末端切换?
fitman 发表于 2016-4-28 09:44 1、"一二级负荷供电的消防用电设备,应末端切换。"是GB50067的规定(旧版连一二级这个限定都没有)。但实 ...