账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[电气资讯] 天朝建筑电气实录

   火.. [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2015-8-3 11:39:29 | 显示全部楼层
实录46

宁夏同行请教问题的实况:

JGJ 16-2008《民规》
F1.png

此规定在GB 50016-2014《建筑防火设计规范》(对应其下列的10.1.6“强条”、10.1.9“强规”)颁布实施后,JGJ 16-2008《民规》13.9.11还能继续有效否?
F2.png
F3.png

JGJ 16-2008《民规》13.9.11的末端ATSE混接消防、非消防用电设备做法,违反GB 50016-2014《建筑防火设计规范》10.1.6“强条”、10.1.9“强规”,如何解释?
王回答:“对于消防电梯兼做客梯且两类电梯共用前室的情况,我认为《民规》的规定既经济又合理。建筑都允许两类电梯合用前室了,电气为什么要分开供电?执行规范不能死板教条。”
试问:
08版《民规》的设计规定“既经济又合理”,可以违反14版《建规》(06版《建规》即如此要求)中的“强条”:
1)以往其他规范的设计规定“既经济又合理”,是不是也可以违反14版《建规》中的“强条”呢?
2)若认可JGJ 16-2008《民规》13.9.11,为何不在14版《建规》中体现?
3)如果以“既经济又合理”就能否定“强条”,同一泵房的生活水泵和消防水泵供电,以“建筑都允许两类水泵合用泵房了,电气为什么要分开供电?执行规范不能死板教条”的类似理由同样也可以参照JGJ 16-2008《民规》13.9.11的末端ATSE混接做法,是不是?
     
发表于 2015-8-3 12:25:41 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-3 11:39
实录46

宁夏同行请教问题的实况:

王主编站着说话不腰疼...
1、讲究经济合理,新建规一刀切消防全部矿物绝缘电缆,不知道比这个问题多浪费多少钱。。
2、不画图的人可以说执行规范不能死板教条。。王主编自己画图试一下,不按规范画图,别说消防,就是审图都可以整死人。

     
 楼主| 发表于 2015-8-3 15:05:36 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-3 11:24
实录45

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-30609-1-1.html

10.1.6  消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。
([url=]消防队呼声,要求从变电所把消防负荷和非消防负荷分开。救火时快速、准确切非。因为像一些比较老的楼,切非控制模块可能故障失效,火灾时切非信号虽然发出了,但非消防设备可能没有被切掉。火灾时随着温度升高,非消防设备电缆绝缘层变质,再加上灭火喷水等因素可能发生接地故障,而通常做法变压器二次侧只有一个总开关,时间一长可能会使此总开关跳闸,造成消防设备断电。所以从消防员的角度希望消防负荷和非消防负荷由两个开关控制。负荷不分组设计方案,消防负荷可靠性受非消防负荷影响较大;负荷分组设计方案,接线较复杂,投资较大。[/url])

真是胡诌不打草稿!

因为像一些比较老的楼,切非控制模块可能故障失效——比较老的楼,能比对分析新的楼?

火灾时随着温度升高,非消防设备电缆绝缘层变质,再加上灭火喷水等因素可能发生接地故障,而通常做法变压器二次侧只有一个总开关,时间一长可能会使此总开关跳闸,造成消防设备断电——选择性配合,你敢不做到?

所以从消防员的角度希望消防负荷和非消防负荷由两个开关控制。负荷不分组设计方案,消防负荷可靠性受非消防负荷影响较大——王主编你做个三级甲等医技楼试试?发生火灾,你敢拉总闸?昏头了吧?

点评

王主编只做商业综合体,不做三级甲等医院  发表于 2016-4-25 17:22
     
 楼主| 发表于 2015-8-3 15:25:39 | 显示全部楼层
所以从消防员的角度希望消防负荷和非消防负荷由两个开关控制——为啥电气从业人员的意见,总听不进去?

消防员不一定懂消防电气,编消防电气设计规定的编制者,也不懂消防电气么?
     
发表于 2015-8-3 15:35:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2015-8-3 15:37 编辑
尺短寸长 发表于 2015-8-3 15:25
所以从消防员的角度希望消防负荷和非消防负荷由两个开关控制——为啥电气从业人员的意见,总听不进去?

...


对于电气从业人员,规范编制者高高在上,俯视之。
压根儿没把“底层”放在眼里,又怎么能听得进去意见!
     
发表于 2015-8-11 13:16:45 | 显示全部楼层
ffpdilt 发表于 2014-4-3 15:46
【解说】:记者在采访中了解到,在我国建工行业建设标准《民用建筑电气设计规范》中有这样的规定,关于喷水 ...

安全电压最好,隔离变其次,漏保只是附加保护
     
 楼主| 发表于 2015-8-11 14:03:18 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2015-8-11 13:16
安全电压最好,隔离变其次,漏保只是附加保护

【同期声 记者】:这三种方式哪一种更安全?
【同期声 王金元】:都安全,就像一种病吃三种药都安全

     
发表于 2015-8-12 10:23:57 | 显示全部楼层
看完触目惊心啊,不小心都会踩到地雷。
     
发表于 2015-10-20 22:46:21 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-3 15:05
10.1.6  消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。( ...

听说某医院发生火灾,现场消防的头命令除消防电源外其他电源要被拉闸,医院陪从人员说手术室的电源不能拉,消防的头说我不管,幸好那天火灾是下午,手术室做的都是小手术,不需要呼吸机等急救设备。
发表于 2015-10-25 11:24:04 | 显示全部楼层
又是好周末好天气好心情!
     
 楼主| 发表于 2015-11-2 09:15:18 | 显示全部楼层
实录47

http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=31047#lastpost
[规范条文] DLT5717-2015农村住宅电气工程技术规范太丢脸了

天朝奇葩,竞相开放:
奇文共欣赏,疑义相与析。

     
发表于 2015-11-5 11:44:20 | 显示全部楼层
秋石 发表于 2015-10-20 22:46
听说某医院发生火灾,现场消防的头命令除消防电源外其他电源要被拉闸,医院陪从人员说手术室的电源不能拉 ...

切非主要怕消防员电击,病人命也值钱好吧。哎。
     
 楼主| 发表于 2015-11-17 15:35:09 | 显示全部楼层
实录48

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-31116-1-1.html

[电气资讯] 住建部再接再厉,奇葩标准层出不穷
住建部再接再厉,奇葩标准层出不穷

CJJ/T222-2015《喷泉水景工程技术规程》
2015-10-01 实施
     
 楼主| 发表于 2015-12-12 09:24:19 | 显示全部楼层
实录49

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-31210-1-1.html
[规范条文] 专家观点:关于《建筑设计防火规范》的共识性问题探讨 王金元

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-31231-1-1.html
[问题探讨] 专家观点:关于《建筑设计防火规范》的共识性问题探讨之二
     
 楼主| 发表于 2015-12-31 10:35:51 | 显示全部楼层
实录50

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-31339-1-1.html

[规范条文] 有谁知道,国外总线短路隔离器将24V电源线同时隔离吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-18 18:55 , Processed in 0.146726 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表