尺短寸长 发表于 2015-2-15 09:48 实录26 http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=29673
使用道具 举报
warmhaw 发表于 2015-4-17 16:12 确实有这个问题,我仔细研究了一下,如果把图中的SS1下移到QAC1线圈的上方,这2个问题便都解决了。 这样 ...
尺短寸长 发表于 2015-4-17 16:50 SS1 移至任何地方,都无法解决该联动控制接线图“备用自投”失效这一致命错误。
warmhaw 发表于 2015-4-17 16:58 确实,只能是另加一个继电器了,不使用QAC1的触点进行自锁。
尺短寸长 发表于 2015-4-17 17:01 是的。 人为搞那么复杂,有必要吗?
warmhaw 发表于 2015-4-17 17:12 原来的钥匙开关形式,确实也有问题,就是手动启泵之后万一断线就停泵了。加个自锁不怕断线,就是电路麻烦 ...
sszhuifeng 发表于 2015-5-27 13:59 王金元今天在西南院做讲座,明确说,切断市电启动应急照明方法不行。猫眼灯属于备用照明,不是应急照明
尺短寸长 发表于 2015-5-27 14:01 简直是~~~~ !{:huffy:}
消防应急照明专题帖子汇总
尺短寸长 发表于 2015-5-27 14:04 实录41 http://www.jzdq.net.cn/club/thread-30265-2-1.html
sszhuifeng 发表于 2015-5-27 17:10 下午是手机打字,我给打错了。 原话是“切断市电启动应急照明方法不行。猫眼灯属于备用照明,不是疏散照 ...
树欲静而风不止 发表于 2015-6-1 11:41 补充问一句,疏散指示能否指向屋顶平台(两个单元以上)
尺短寸长 发表于 2015-6-1 11:50 如果建筑专业利用屋顶平台再向他处楼梯间疏散,为何不能? PS 是或否,建筑专业确定并向电气专业提资。
树欲静而风不止 发表于 2015-6-1 14:36 武汉宣贯上,王总断然否定了