账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[电气资讯] 天朝建筑电气实录

   火.. [复制链接]
     
发表于 2014-7-8 17:25:25 | 显示全部楼层
回复 59# 尺短寸长

类似还有前言中“广泛……认真……”,你懂的。
     
 楼主| 发表于 2014-7-8 17:46:20 | 显示全部楼层
GB 50073-2001《洁净厂房设计规范》

2.jpg

条文说明:
2013版与2001版基本无异,唯一不同处是2013版条文说明结尾处加了一句:本条为强制性条文。
     
 楼主| 发表于 2014-7-8 17:50:18 | 显示全部楼层
2001版“在专用消防口处应设置”的“红色应急照明灯”,真的是2013版“在专用消防口处应设置”的“疏散标志”吗?
     
发表于 2014-7-8 22:06:22 | 显示全部楼层
回复 63# 尺短寸长

疏散标志是供洁净厂房内工作人员疏散用的。
消防口处应设置的红色应急照明灯供消防人员灭火使用。
     
 楼主| 发表于 2014-7-8 22:17:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-7-8 22:32 编辑

实录16

发表于 5 天前 18:59
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-28623-1-2.html
[求助] GB 50053-2013《20kV及以下变电所设计规范》面世没有?

发表于 12 小时前
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-28639-1-1.html
[问题探讨] 变电所设计依据需要改成GB50053-2013吗?

这个应该是问题吗?

设计图纸拖延一周,领导不骂你个狗血淋头才怪;
规范怎么说?
拖延至实施日后一周还依旧云遮雾罩,请问嘛事?

宣布GB 50053-2013于2014-07-01实施,意味着GB 50053-94于2014-07-01废止,住建部你让我们电气设计人员不死不活做活死人吗?

哪个负责人管这事?
为何还不发布延时实施公告?
     
发表于 2014-7-8 23:05:06 | 显示全部楼层
回复 65# 尺短寸长
只管统计,不管落实http://www.ccsn.gov.cn/News/Show ... 4-8077-374f871d2b0f
QQ截图20140708230331.png
     
 楼主| 发表于 2014-7-9 08:30:01 | 显示全部楼层
回复 50#、51# 尺短寸长

实录17
1.jpg

锲而不舍,说1不2。
     
 楼主| 发表于 2014-7-9 08:32:06 | 显示全部楼层
实录18

2.jpg

3.jpg

4.jpg
     
 楼主| 发表于 2014-7-9 08:33:26 | 显示全部楼层
旧的不去,新的不来。
     
 楼主| 发表于 2014-7-9 08:41:13 | 显示全部楼层
实录19

5.jpg

应在穿越处设置?

标准图集(征求意见)图示如下:
6.jpg
     
 楼主| 发表于 2014-7-9 11:47:09 | 显示全部楼层
实录20

学习GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》(《火灾自动报警系统设计规范》管理组)
《建筑电气》2014年第5期 新《火规》问答. P37
《建筑电气》2014年第6期 新《火规》问答. P49

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-28558-1-1.html
     
 楼主| 发表于 2014-7-18 15:27:50 | 显示全部楼层
实录21

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-28626-1-7.html
[电气资讯] 但愿别成为现实!!!

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-28699-1-1.html
[规范条文] 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013

可悲可叹——不幸已成为现实!
     
 楼主| 发表于 2014-7-31 15:00:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-7-31 15:12 编辑
han2003 发表于 2014-3-27 01:08
假如此图真的通过印在规范里需要执行,真是中国电气技术之耻!!


估计不会成真了。
8.jpg
2.jpg







     
 楼主| 发表于 2014-7-31 15:37:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-7-31 15:46 编辑

实录22

3.jpg

5.jpg

建筑内消防应急照明和疏散指示标志备用电源——

1、玩完,难道我们王主编、丁组长居然也认可了“备用电源”而不是“应急电源”(此事干系甚大,不得随心所欲哦,还是黑体字咧)

2、如果,消防疏散照明必须得是“应急电源”(集中蓄电池或自带电源型蓄电池):

连续供电时间不应小于1.5h、1.0h、0.5h,那么要问:
应急电源”(集中蓄电池或自带电源型蓄电池)出厂按额定配载的系统的应急工作时间不应小于多少h

点评

玩儿完!  发表于 2014-7-31 16:04
     
 楼主| 发表于 2014-7-31 16:02:56 | 显示全部楼层
实录23

《建筑设计防火规范》(2014年4月报批稿)
1.jpg
《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013(2014-05-01实施)
2.jpg

消防控制室的设置依据,以哪本规范为准?
拜托王主编、丁组长,一定要为我们广大设计人员呼吁呼吁——实在是伤不起啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则