本帖最后由 yangyang7201 于 2015-4-8 11:34 编辑
评:作者对该案例分析预防“断零过电压”的想法没错,实际上绝大多数设计人员也早已知道这个道理。不过,身为审图人员的作者,更应该追根寻源:不少上海市电气设计人员,为何至今对TN系统的配电箱内进线总开关还不得不选用四极开关?