f大鼻山 发表于 2013-9-18 09:311、事故风机何时开启?工艺要求如何? 2、若是普通民建或厂房的柴油发电机房(油箱间)的风机,建议别当成防爆风机处理。
fitman 发表于 2015-3-4 15:45学习了,我们这里还要装机械排风,全是防爆产品。
尺短寸长 发表于 2015-3-4 16:02 呵呵,好厉害! 牛X的规定条款—— GB 50229-2006《火力发电厂与变电站设计防火规范》 条文说明 条文说明 GB 50229-96《火力发电厂与变电所设计防火规范》
使用道具 举报
尺短寸长 发表于 2015-3-4 20:03 本规范属专业标准,针对性很强,本规范在制定和修订中已经与相关国家标准进行了协调,因而在使用中一旦发现 ...
wangsx8210 发表于 2015-3-7 15:25 这本规范作废的时间是在2014年12月1日,是江苏消防总局通知的,同时执行新的建筑防火设计规范。
消防应急照明专题帖子汇总
尺短寸长 发表于 2015-3-10 11:44…… 搞死人了啦!是听“现在我说了算”新《火规》丁主编的“现在我们国家有些专家,我认为是伪专家,提出来要局部疏散,这个是坚决不能干的事,咱们国家的建筑不支持你局部疏散”?还是按北京新建规培训时建规参编人高建民的“新火规要求的‘全楼疏散’是错误的”、“希望电气设计人不要执行新火规‘全楼疏散’的规定,并把问题上报消防局”?
尺短寸长 发表于 2015-3-12 20:12 说说看,“10D303-2第39页的主回路接线图违反GB50055-2011的2.3.1这条强条”的判据何在?
rexcao 发表于 2015-3-13 08:40 判据就是审查人是审图公司的,图纸是设计公司的。 请问下:如果是您看图,会判违反GB50055-2011DE 2.3.1条吗?而且说图集10D303-2第39页就是错的呢?
尺短寸长 发表于 2015-3-13 08:46 请问下:这位审图大爷(或大婶)想怎么干?
rexcao 发表于 2015-3-13 09:36 审图人员认为:用CPS就不违反规范 10D303-2 第55页
scmcl 发表于 2015-3-13 20:52 出了本火灾报警规范,把大家祸害惨了,现在别再修改民规了!!!!等新的防火规范出来,有些大神会要求变压器低压侧设置两条母线,一条消防,一条非消防;我很伤心地告诉大家,成都已经有审图的大神要求发电机的母线分成消防和非消防两条母线了,不分就说你违反强条!!!!!
尺短寸长 发表于 2014-3-27 08:19 强条 10.1.6 消防用电设备应采用专用的供电回路。消防配电干线宜按防火分区划分,消防配电支线不宜穿越防 ...
查看全部评分
尺短寸长 发表于 2015-2-15 09:48 实录26 http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=29673