账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 2043|回复: 4
收起左侧

变频器相关问题

[复制链接]
发表于 2007-12-11 12:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
<P>最近看了很多变频器的资料。和大家探讨一下。也希望大家把自己的知识在这里共享。</P>
<P>主回路:</P>
<P>1断路器+电抗器+变频器+电机;2断路器+接触器+电抗器+滤波器+变频器+电机,</P>
<P>通常厂家会推荐采用熔断器做变频器的保护。输出电缆最好做屏蔽(采用铠装/穿钢管,)</P>
<P>控制回路:</P>
<P>1手/自动信号是从VFD设定的,不能从转换开关给出,</P>
<P>2远程控制信号、运行状态、故障、速度控制等可以直接从VFD上输入/输出。</P>
<P>3万不可用接触器作为VFD的起停控制。(VFD在通电后会自检,影响启动时间,而且瞬间通电的高电源会对VFD造成损坏)</P>
<P>变频器的输入量</P>
<P>DI:有6~8个多功能输入端子,常用的功能是:正转/反转/复位/命令通道选择(即控制方式的选择)</P>
<P>AI:频率给定(设定速度),有的VFD有电压给定,通常是0~10V或0/4~20mA信号</P>
<P>输出量:</P>
<P>AO:输出频率或电流,通常是输出给表计(电流表或频率表)</P>
<P>继电器输出:是干节点,通常给出运行或故障信号</P>
<P>集电极输出:触点容量很小,一般不用</P>
<P>可编程输出端:变频器的运行信号、故障信号、运行准备完成信号、零速运行信号;过载检出信号</P>
<P>PS:参考了很多资料,我个人也有一些疑问</P>
<P>1.采用PLC控制,需要变频器的反馈信号的模拟量取频率信号还是电流信号,而有的厂家样本明确给出最好不要输出给控制器而是给表具;</P>
<P>2.对于VFD的干节点大家是接入220V控制电源,(我院的一控制图是接入24V继电器,再由该继电器给出信号,该回路经过工程检验的,肯定没问题)</P>
发表于 2007-12-11 13:18:22 | 显示全部楼层

回复:变频器相关问题

<P>先搞清楚什么负载,变频器有很多种类的,不同种类的所应用的变频器也不一样。</P>
<P>比如说电压源型的变频调速;民用大都是风机,水泵类负载,应用的变频器和这种就不一样。</P>
<P>另外变频器也分开环,闭环。精确调速时多用闭环。</P>
 楼主| 发表于 2007-12-11 14:29:53 | 显示全部楼层

回复:变频器相关问题

<P>变频器也分开环,闭环。精确调速时多用闭环</P>
<P>对于通用型VFD,这是运行模式的设定。</P>
发表于 2008-2-19 16:19:56 | 显示全部楼层

回复:变频器相关问题

<P>就我所知道的一般是,1、反馈信号一般取电流信号,频率信号送至频率计,因为即使是作为显示的一般也是电流信号转化,至于不要送至控制器有点费解!         2、干结点也可以接入220V控制回路,有时为防止意外烧坏卡件,输出使用24V继电器隔离。我一般进DCS或大型PLC时使用隔离。</P>
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
发表于 2013-7-22 08:36:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /2 下一条

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|《建筑电气》杂志官方论坛    

GMT+8, 2020-7-7 14:57 , Processed in 0.050067 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表