[求助] 污水处理厂的加酸泵0.37KW.加药泵0.37KW,提生泵2.2KW,计量泵需要变频控制吗?

[复制链接]
     
发表于 2014-5-21 08:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位:有一工厂污水处理厂,有浓硫酸泵1.5KW,稀硫酸加酸泵0.37KW.加药泵0.37KW,提生泵2.2KW,计量泵0.37KW,风机0.55KW,搅拌机2.2KW,请问,上述各种设备需要变频控制吗?
如果需要,如何选择变频器?还有,按2009技术措施,从配电柜到设备处,既使只有0.37KW,也要导线不小于6平方,是这样吗?没做过工厂配电,请教大家了。谢谢。
发表于 2014-5-21 09:06:48 | 显示全部楼层
这要看工艺生产的要求,我们这面设计的时候上述的这些设备一般都不变频控制,当然这些设备都要参与自控。
     
发表于 2014-5-21 10:01:07 | 显示全部楼层
污水处理工艺加药有流量控制,所以要设变频。
发表于 2014-5-21 10:09:41 | 显示全部楼层
要不要变频主要看工艺提资要求,技术措施仅供参考,而且你这是污水厂,民规都不适用何况技术措施。
发表于 2014-5-21 10:15:01 | 显示全部楼层
没有变频流量控制是比较难的
发表于 2014-5-21 10:35:42 | 显示全部楼层
其实像这种加药控制,整个控制系统厂家基本都能配套,我现在做的 就是设计个进线,注明控制要求,其它的厂家配套。
发表于 2014-5-21 15:45:39 | 显示全部楼层
现在的PAC、PAM一类的都有成套的电控箱(柜),里面含有加药泵和计量泵,若有要求还可以自带PLC,一般都把污水进水的流量和浊度信号反馈到成套加药的装置,它自己根据设定的值控制加药量。
     
发表于 2014-5-23 16:04:50 | 显示全部楼层
要不要变频关我们屁事,工艺去定
发表于 2014-6-30 13:00:24 | 显示全部楼层
是工艺定的,酸碱油污等场合还是配RCD好容易损坏造成人员伤亡,罗克韦尔公司有此断路器躲过脉动直流分量,选四级的好,有控制回路,并且有附件动作讯号
发表于 2014-8-31 01:41:38 | 显示全部楼层
选择SINAMICS G120C Built-in units 具有ROFlsafe APP功能
     
发表于 2014-9-1 11:03:37 | 显示全部楼层
一些欧美日的企业,0.25kw是变频。。看有没有调速要求了
发表于 2015-3-26 18:30:05 | 显示全部楼层
这些设备一般都不变频控制
     
发表于 2015-3-26 21:45:55 | 显示全部楼层
是否变频与功率无关,主要看工艺要求,需无极变速时采用变频器控制。
     
发表于 2015-3-27 09:31:00 | 显示全部楼层
具体的控制要求要让工艺专业提供,建议你按泵的容量只预留至(变频)控制柜的电源
发表于 2016-3-23 18:01:41 | 显示全部楼层
看工艺生产的要求,学习下