账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 36806|回复: 52

[规范条文] 无火灾报警系统的建筑,消火栓按钮应该怎么接?

[复制链接]
     
发表于 2016-3-21 14:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
无火灾报警系统的建筑,水专业设了消火栓箱,箱内标注有消防泵启动按钮,电气专业将消火栓按钮直接引到消防泵房控制柜,水专业审查意见:消火栓箱内不应设消防泵启动按钮,可设报警按钮,见GB50974-201411.0.19条(消火栓按钮不宜作为直接启动信号,可作为报警信号),消防泵控制见第11.0.4;(消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵,消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内)。但是,火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013,第4.3.1条说明:当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。电气专业用听水专业的吗?消火栓按钮到底应该怎么接?

     
发表于 2016-3-21 14:43:34 | 显示全部楼层

黄晓家(GB50974-2014主编) PK 丁宏军(GB50116-2013主编)

现在大家可以下注了。
发表于 2016-3-21 15:20:46 | 显示全部楼层
水专业:我让你们电专业省点事,你们还不领情
     
发表于 2016-3-21 15:23:09 | 显示全部楼层
还是安个起动按钮,怕消防队找事
     
发表于 2016-3-21 15:33:26 | 显示全部楼层
还是老诚版主那句话:消火栓泵启泵线路必须坚强可靠!

水专业瞎胡整!单论楼主这一命题,支持丁宏军。

但在有消防控制室的情况下,GB50116-2013对于消火栓启泵按钮的控制要求也是瞎胡整!
     
发表于 2016-3-21 15:36:20 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2016-3-21 15:33
还是老诚版主那句话:消火栓泵启泵线路必须坚强可靠!

水专业瞎胡整!单论楼主这一命题,支持丁宏军。

王金元主编说的“消火栓按钮控制线路断线,消火栓泵就不能启泵”,也是瞎胡整!
     
发表于 2016-3-21 15:39:33 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-3-21 15:36
王金元主编说的“消火栓按钮控制线路断线,消火栓泵就不能启泵”,也是瞎胡整!

一堆各种规范的大主编凑一起瞎胡整,也算是奇观!
发表于 2016-3-21 16:38:00 | 显示全部楼层
最终结论是:建筑内不设置火灾自动报警系统时,消火栓内的消防栓按钮、消防出水干管上的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等均应能通过消防泵电控箱直接启动消防泵。这个是华中、华南、华北、中原等各地区顶尖专家在中国勘察设计协会建筑电气工程设计分会上经过激烈讨论的出结论,现在已经定稿出书了 《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》,该书一出,各种不服气的言论都没有了。
发表于 2016-3-21 16:45:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-3-21 17:07:12 | 显示全部楼层
yin_10 发表于 2016-3-21 16:38
这个是华中、华南、华北、中原等各地区顶尖专家在中国勘察设计协会建筑电气工程设计分会上经过激烈讨论的出结论,现在已经定稿出书了 《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》,该书一出,各种不服气的言论都没有了


“顶尖专家”——是名气顶了尖还是学识顶了尖?存疑!
“各种不服气的言论都没有了”——是确实没有了还是掩耳盗铃了?存疑!
     
发表于 2016-3-21 17:18:04 | 显示全部楼层
yin_10 发表于 2016-3-21 16:38
最终结论是:建筑内不设置火灾自动报警系统时,消火栓内的消防栓按钮、消防出水干管上的低压压力开关、高位 ...

yin_10放眼看来,看看这些质疑!

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-31625-1-1.html
01.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-3-21 20:59:32 | 显示全部楼层
现在已经定稿出书了 《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》,该书一出,各种不服气的言论都没有了。

??????????
     
发表于 2016-3-22 08:48:24 | 显示全部楼层
火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013,第4.3.1条说明:当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。


上面这个条文说明有一个十分低级的错误,这里面显然隐含着一个假设,那就是只有设有火灾报警系统的工程,才会设置“水泵出水干管上设置的低压压力开关高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号”,才能启泵。不然为什么会说,没有报警系统的建筑需要用按钮来启泵呢?


实上,GB50974-2014并没有这种假设的意思。只要设置消防水泵,就有上述的开关信号,就能完成启泵动作。可以说,消防水泵启动并不关什么“按钮”的鸟事。设不设置报警系统,消防泵启动都与按钮无关。


没有设置报警系统的建筑,不必设置消火栓按钮。

点评

精辟、深刻!  发表于 2016-3-22 15:50
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-3-22 09:00:56 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-21 16:45
消火栓内的消防栓按钮、消防出水干管上的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开 ...

为什么按钮是足够的、充分的,其他是不充分的、多余的?

喷淋系统没有按钮为什么能启泵?喷淋系统用了这么多年,有听说过它的报警阀压力开关启泵不充分吗?
发表于 2016-3-22 09:12:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则