李兴龙

海外电气见闻——变压器两个分开的地

  • 2014-11-27 15:46
  • 阅读 (1071)
  • 附件下载次数(0)
    “TN系统变压器的中性点接地和外壳接地是合用的”,“TN系统变压器中性点和外壳接地在一起,变压器中性点引出的是PEN导体”,国内经常能看到这样的一些观点。
    其实,世界上很多国家和地区把变压器的中性点接地和外壳接地分开。图1是阿联酋首都阿布扎比供电局的标准图的截图。众所周知,该国供配电规范沿用英标。

图1 阿布扎比供电局标准图截图

    图2是阿联酋某高层住宅变压器低压侧出线的现场图片。可以看到N线从低压侧电缆接线盒同相导体一起出线,每相两根单芯电缆双拼。同时,变压器中性点的专用接地电缆单独引出,穿过零序电流互感器,接到变压器中性点专用接地端子排。

图2 阿联酋某高层住宅变压器低压侧出线的现场图片

    图3是变压器中性点接地专用端子排的现场实物图片。黄绿双色接地线是中线点专用接地线,直接连接到室外中性点专用接地井。
  
图3 变压器中性点接地专用端子排的现场实物图片

    图4是变压器的高压侧电缆出线下端的实物图片。可以看到单独的变压器外壳保护接地线。
 
图4 变压器的高压侧电缆出线下端的实物图片

    图5是阿尔及利亚某施工现场临电预装式变电所实物图片。该国供配电遵守法标,从图片可以清晰的看到变压器中性点和外壳保护接地完全分开。
 
图5 阿尔及利亚某施工现场临电预装式变电所实物图片

    图6则是阿尔及利亚某正式工程的变压器顶部实物图片。可以看到低压侧采用母线,中性母排是独立的N,并非PEN。图片中黄绿双色线是变压器中性线专用接地线,经过电缆桥架连接到接地端子排。
 
图6 阿尔及利亚某正式工程的变压器顶部实物图片